Автор: diden
« : 21 Березень 2018, 09:02:27  »

diden, раньше, согласно со старым РД, небольшие здания в сельской местности допускалось не защищать.
Цитата: diden от 20 Март 2018, 05:59:15
Выходит с таким подходом нужно защищать и сельский туалет на улице?
ну, да. если предположить что в "помещении" могут образовываться взрывоопасные концентрации газа
сегодня отдал на экспертизу с конюшней) посмотрим что скажет эксперт
Автор: Сугор
« : 20 Березень 2018, 09:47:59  »

diden, раньше, согласно со старым РД, небольшие здания в сельской местности допускалось не защищать.
Выходит с таким подходом нужно защищать и сельский туалет на улице?
ну, да. если предположить что в "помещении" могут образовываться взрывоопасные концентрации газа :D
Автор: diden
« : 20 Березень 2018, 05:59:15  »

Спасибо за ответ) Просто начальник смеется, говорит, а будку конюха защитили? Выходит с таким подходом нужно защищать и сельский туалет на улице?
Автор: Сугор
« : 19 Березень 2018, 21:33:41  »

diden, ну, типа, да - надо делать
Автор: diden
« : 19 Березень 2018, 17:20:18  »

 Добрый вечер уважаемые форумчане. Такой вопрос. Нужно ли делать молниезащиту конюшни в которой живут: 1 лошадь, 1 осел и 4 козы.
Здание конюшни (обозначенное Е-1 согласно ТП) размерами 8,20х5,85 м, высотой 5,8 м с двускатной кровлей (по прогону деревянный конек) покрытой металлочерепицей. Стены выполнены из шлакоблока. Фундамент – ФБС блоки. Благоустройство вокруг здания – бетонная отмостка шириной    0,5 м.
Согласно ДБН В.1.1-7-2002 здание конюшни Е-1 имеет III степень огнестойкости.
Для здания конюшни Е-3 в соответствии с п.11 Приложения А  ДСТУ Б В.2.5-38-2008 обустройство молниезащиты не предусматривается (не выполняется условие по количеству голов лошадей и крупного рогатого скота). Однако в соответствии с п.9 Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38-2008, исходя из возможного ожидаемого количества поражений молнией N<0,1, степени огнестойкости (III) выбираем уровень молниезащиты – IV.