Автор: mka_2006
« : 13 Липень 2016, 13:12:02  »

Спасибо, Всем!
В принципе всегда делал питание мфу от бытовой сети.
Тем более, что часто мфу выносят в коридор, а там обычно бытовая сеть, и все работает. 
Автор: Сугор
« : 12 Липень 2016, 10:34:13  »

Можно ли их питать от бытовых розеток?
Почему, нет? Повышенные требования к категории надежности электроснабжения компьютерной сети предъявляются только для банковских учреждений. Если это обычный офис, то категория надежности такая же как и для всего остального оборудования. Если заказчик захотел повысить категорию, то это его право. Но подключать в эту же сеть еще и МФУ, по моему, не имеет смысла.
Автор: SiberiaN
« : 12 Липень 2016, 09:10:37  »

Если компьютеры будут запитаны от UPS, то на розетки для МФУ ведите отдельную линию. Лазерные МФУ в момент пуска потребляют в среднем 1,5 кВт (зависит от модели и габаритов)
Автор: grossel
« : 12 Липень 2016, 07:52:23  »

Выделите щит для оборудования ІТ и с него запитайте компьютеры и оргтехнику. Компьютеры групповыми линиями по 4 компьтера (не больше 6 на группу); принтеры, ксероксы отдельными группами запитаными с отдельных, от компьютеров, автоматических выключателей.
Автор: mka_2006
« : 11 Липень 2016, 17:31:06  »

Всем Доброго Дня!
На этаже офисного здания предполагается два групповых щитка розеток, для бытовой розеточной сети (кухня, бойлеры, уборочные механизмы, переносные вентиляторы и.т.д.) и щиток компьютерных розеток - для питания персональных компьютером. От какого щитка питать принтер, МФУ или плотер? Можно ли их питать от бытовых розеток?
Спасибо