Автор: SKIner
« : 03 Червень 2016, 10:32:55 »
Спасибо вам grossel! Вы золотой человек, всегда помогаете и отвечаете на вопросы! По п.1 - это я в курсе по трёхжильный кабель...я тут имел в виду кабель именно от ПКУ - там ведь если вести к пускателю или контактору, то для однофазных - от одного НО и одного НЗ контакта, т.е 2 -жилы, а для трёхфазного - 2НО и 2НЗ - т.е четыре жилы....я может что-то путаю. Предположим, что щитов нет на насосах. Если так, то я думаю разместить контактор в щите на дин рейке рядом с автоматом, защищающим группу к насосу, и реализовать схему, когда кабель от автомата защиты проходит через контактор и далее к потребителю, т.е 3-фазному двигателю насоса (ну или однофазному, разница только в типе контактора), а от контактора идёт кабель до ПКУ - соответственно мы просто размыкаем катушку контактора и цепь может быть замкнута или разомкнута, при этом автомат всегда в положении включён. Вот тут я немного не понимаю, как правильно контактор изобразить относительно основной группы, питающей насос на однолинейке...подскажите. Это как-то похоже на то, как рисуется независимый расцепитель или как-то по другому...