Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Евгений Андреевич
« : 01 Квітень 2016, 18:55:16  »

Евгений Андреевич,  а какой индуктивности нужно тогда ставить дроссель последовательно в цепи, чтобы он придерживал нарастание тока в цепи?
И прошу прощения если мой вопрос не в дугу - он навеян датой.

Уважаемый bvv,
спасибо за вопрос по существу, который, думаю, интересует многих форумчан.
Придерживание нарастания тока в цепи возможно несколькими способами:
1. Обеспечить параллельно-последовательное подключение по замкнутому контуру.
2. Поставить повышающий дроссель с вертикальной индуктивностью не более 50 мл/бар*Ом.

Если возникнут другие фундаментальные вопросы - постараюсь и на них разработать обоснованный ответ :)
Автор: bvv
« : 01 Квітень 2016, 15:23:44  »

Евгений Андреевич,  а какой индуктивности нужно тогда ставить дроссель последовательно в цепи, чтобы он придерживал нарастание тока в цепи?
И прошу прощения если мой вопрос не в дугу - он навеян датой.
Автор: Евгений Андреевич
« : 01 Квітень 2016, 10:07:38  »

Ситуация такая:
1. Блок питания - Тирас БЖ1230 (выход 12 В, Імах 3 А, на выходе установлен предохранитель 5 А)
2. Бранд - Параметры электрического пуска электро-механического побудителя:
напряжение постоянного тока на контактах, В - не менее 0,9
ток срабатывания, А - не менее 0,3
продолжительность приложения напряжения, с - не менее 1
- сопротивление, Ом  от 1,4 до 3,0
3. В то же время: выход 12 В/сопротивление от 1,4 до 3,0 Ом = ток от 8,57 до 4 Ампер.
4. Надо управлять двумя Брандами, нагрузочная способность контактов реле - 5 А, 30 В
Вопрос:
1) Выдержит ли блок питания 2) Надо ли ставить ограничительные резисторы, что бы ограничить ток до 0,3 А 3) Как вообще работает этот электро-механического побудитель?
Добрый день.
Ограничительные резисторы ставить не надо, они не предусмотрены в руководстве по эксплуатации.
При достижении минимального тока срабатывания 0,3 А пиротехнический пускатель срабатывает, цепь обрывается. Тем самым ток в цепи не может превысить 0,3 А и вывести из строя блок питания.

Постарался ответить наиболее оперативно :)
Автор: rga
« : 01 Квітень 2016, 09:54:36  »

Вы бы лучше этот вопрос в Брандмастер адресовали. Ребята отвечают вполне оперативно.
Или в Тирас.
Автор: Гость
« : 01 Квітень 2016, 09:34:27  »

Ситуация такая:
1. Блок питания - Тирас БЖ1230 (выход 12 В, Імах 3 А, на выходе установлен предохранитель 5 А)
2. Бранд - Параметры электрического пуска электро-механического побудителя:
напряжение постоянного тока на контактах, В - не менее 0,9
ток срабатывания, А - не менее 0,3
продолжительность приложения напряжения, с - не менее 1
- сопротивление, Ом  от 1,4 до 3,0
3. В то же время: выход 12 В/сопротивление от 1,4 до 3,0 Ом = ток от 8,57 до 4 Ампер.
4. Надо управлять двумя Брандами, нагрузочная способность контактов реле - 5 А, 30 В
Вопрос:
1) Выдержит ли блок питания 2) Надо ли ставить ограничительные резисторы, что бы ограничить ток до 0,3 А 3) Как вообще работает этот электро-механического побудитель?