Автор: grossel
« : 22 Березень 2016, 10:35:39 »
Можно выполнить схему как показано на схеме с ДЭС во вложении. Сигналом для пуска ДЭС будет отсутствие напряжения на основном вводе (замкнутые НЗ контакты КМ1). Нормально открытые контакты КМ1 и КМ2 использовать в цепи сигнализации состояния вводов с помощью контроллера. Такая схема проходит для Украины, в РФ же последнее время требуют постоянную работу ДЭС в дежурном режиме, а это можно организовать 2 секциями шин распредустроства с секционированием между ними. То есть на каждую секцию от свого источника поступает напряжение и в случае отключения одного из них включается секционный выключатель. Или же при такой схеме как у меня, для РФ, для выполнения требования наличия напряжения на резервном вводе-плюс еще можно использовать ИБП для обеспечения наличия напряжения на вводе до гарантированного пуска ДЭС (но это дороговато для детсада) включенного через коммутационную панель АВР ДЭС (АТІ).