Автор: Generator
« : 24 Серпень 2014, 19:30:07  »

На отдельностоящих молниеотводах - мой вариант :).
Автор: nadezda
« : 24 Серпень 2014, 18:26:16  »

Я о Сахалине. Среднегодовая продолжительность гроз составляет 10-5. Значение n отсутствует. Никто не применял молниеотводы. А теперь требуют. И жаба давит вкладывать деньги в отдельностоящие молниеотводы. Может я чего-то не понимаю? hmmmm
Автор: grossel
« : 24 Серпень 2014, 15:01:17  »

Добрый день. У меня вопрос такой: высота резервуаров с ЛВЖ 15 и 12 м. Заказчик просит установить молниеприемники на резервуарах. У кого-нибудь есть такой проект молниезащиты, поделитесь пожалуйста
Молниезащита с установленными прямо на резервуарах молниеотводами допускается только в тех случаях, экономическая обоснованность которых не вызывает сомнения и отвечает требованиям нормативных документов. Защита от прямых ударов молнии резервуаров, оборудованных газоуравнительными системами и дыхательными патрубками, должна выполняться изолированными молниеотводами. Согласно ГОСТ 31385-2008 (по резервуарам) пунктам В.7.2-В.7.3  для молниезащиты нужно устанавливать отдельностоящие молниеотводы.
А вот желание ставить НЕИЗОЛИРОВАННЫЕ молниеприемники на резервуары нелогично, т.к. согласно рекомендаций МЭК 62305 в зону молниезащиты должна входить опасная зона  с запасом 1 м, а  протекающий по проводникам ток молнии не должен создавать опасности для взрывоопасной зоны. При разряде нет никакой гарантии, что часть тока не ответвиться и не замкнет во взрывоопасную зону, не потечет через резервуар и т.п. Поэтому и категорически рекомендуется выносить мачты отдельно. Если брать «Правила технической эксплуатации резервуаров и инструкции по их ремонту» и их рекомендации по устройству молниезащиты, то выпущенные в 1986 г. они на мой взгляд не вполне соответствуют требованиям МЭК. В этом плане лучше руководствоваться Руководящим документом РД-91.020.00-КТН-276-07 разделами 7.2;8.3 и их типовыми решениями по устройству молниезащиты резервуарного парка (см. вкладку)
 
Автор: Shturman
« : 24 Серпень 2014, 14:00:46  »

Заказчик просит установить молниеприемники на резервуарах
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 "УЛАШТУВАННЯ  БЛИСКАВКОЗАХИСТУ БУДІВЕЛЬ  І  СПОРУД"
6.1.3 Захист від ПУБ спеціальних об’єктів,  у нормальних технологічних режимах яких можуть знаходитися  і утворюватися вибухонебезпечні концентрації газів (парів, пилу, волокна тощо), повинен виконуватися блискавковідводами, що стоять окремо. Віддаленність блискавковідводів, що стоять окремо від об’єкта, що захищається, і підземних металевих комунікацій визначаються галузевими нормативними документами.
Автор: nadezda
« : 24 Серпень 2014, 07:56:02  »

Добрый день. У меня вопрос такой: высота резервуаров с ЛВЖ 15 и 12 м. Заказчик просит установить молниеприемники на резервуарах. У кого-нибудь есть такой проект молниезащиты, поделитесь пожалуйста