Автор: grossel
« : 29 Березень 2014, 09:05:58  »

Но таким образом не выполняют фунциональное заземление. Вряд ли в стесненных условиях выполните заземляющее устройство 1Ом, тем более, что его необходимо относить от рабочего заземления и зазмленных частей на 20м. Разве что глубинными заземлителями, скажем WTG-30 фирмы "Watson Telekom". То есть 2 глубинных заземлителя WTG-30 длинной 30м каждый, согласно геологии и табл.8.1 "Пособия по проектированию", объединенные горизонтальным контуром с установкой на отводе к зданию смотрового устройства фирмы "Watson Telekom" и дальше в траншее одножильным кабелем ВВГ на щиток заземления В-Т установленный в лаборатории. А уже со щитка фунционального заземления кабелем (проводом) на приборы и установки.
Автор: Nick_72
« : 28 Березень 2014, 18:12:54  »

Заказчик хочет именно функциональное заземление!!
Т.Е. проводка будет выполнена по системе TN-C-S. Защитный проводник РЕ будет предназначен для защиты бытовых приборов и сетей освещения!
А непосредственно оборудование лабаратории необходимо заземлить через отдельно забитый контур заземления!!
Автор: boss
« : 28 Березень 2014, 16:56:15  »

Может там назначение заземления не защитный прроводник а как функциональное заземление. Это еще нужно выяснить
Автор: grossel
« : 28 Березень 2014, 12:57:59  »

    Я так понимаю, что у вас истема заземления TN-C-S. Контур заземления в лаборатории получается не что иное как открыто проложенный РЕ (защитный) проводник.
   Возникает вопрос:
1. Зачем вам прокладывать контур (защитный РЕ-проводник), если вы для этих целей можете использовать специальную жилу питающего данное электрооборудование кабеля (РЕ-проводник).
2. И к заземлителям он вооще может не присоединяться, (это будет повторное заземление), а должен присоединятся к главной заземляющей шине ГЗШ.
3. Если это контур основной системы уравнивания потенциалов, то сечение:
1.7.149 Переріз провідників основної системи зрівнювання потенціалів має бути не меншим ніж:
- 6 кв.мм для міді,
- 16 кв.мм для алюмінію,
- 50 кв.мм для сталі.
  Конструкции подвесного потолка должны согласно п.1.7.84 ПУЭ в обязательном порядке присоединятся к основной системе потенциалов и нет в нормах запрета по прокладке стальной полосы (ст.круга) системы заземления или уравнивания потенциалов за подвесным потолком.
Автор: Nick_72
« : 28 Березень 2014, 11:30:47  »

Добрый день, назрел вопрос по поводу заземления в проекте.
Есть лабаратория коридорного типа, направо и налево от коридора расположены комнаты, в этих комнатах стоят металлические столы с каким-то старым оборудованием, на этом оборудовании есть выводы под заземление, к данным выводам необходимо подключить заземление! Здание лабаратории очень старое, имеется много бетонных выемок и выступов, следовательно если делать заземление стальной полосой будут трудности при монтаже. Поэтому вопрос к Вам уважаемые форумчане!!
1) Хотим чем-то заменить стальные полосу заземления на какой-то другой проводник, возможно-ли это??Какое сечение данного проводника магистрали должно быть??
2) Каким проводником вести заземление от магистрали в комнаты?
П.С. В данной лабаратории сделан ремонт, потолок выполнен из армстронга, заземление планируем вести за ним, можно-ли так делать??