Автор: alex_sherbak
« : 06 Квітень 2013, 10:04:18  »

Мощность БП  Pбп=300ВТ. Переводим в вольт-амперы - SпотребляемаяБП=Pбп/КПДбп. КПДбп от 0,8- до 0,92 - зависит от производителя.
:D :D :D :D :D
А книжку по электротехнике почитать слабо: что такое Вт и что такое ВА?
Эта формула - что-то новое в электротехнике, нужно обязательно запатентовать ЭТО!!!  :D
Автор: Electro2
« : 05 Квітень 2013, 08:59:55  »

Мощность БП  Pбп=300ВТ. Переводим в вольт-амперы - SпотребляемаяБП=Pбп/КПДбп. КПДбп от 0,8- до 0,92 - зависит от производителя.
Автор: Roman3R
« : 04 Квітень 2013, 13:16:33  »

выбрал БП - 300Вт
А скільки ВА ? Трансформатор треба вибрати по ВА .
Автор: Andrey59
« : 04 Квітень 2013, 11:58:46  »

http://electricalschool.info/main/drugoe/531-ponizhajushhie-transformatory-dlja.html
С такой мощностью Вы на импортный нацелились. Чтоб на душе было спокойно и была возможность расширения (добавления) схемы берите ОСМ1 0,63кВА например отсюда http://electricalschool.info/main/drugoe/531-ponizhajushhie-transformatory-dlja.html
и не сваливайте при расчетах Вт и ВА
Автор: service
« : 04 Квітень 2013, 09:59:16  »

Здравствуйте!
Помогите выбрать разделительный трансформатор 400/220В.
- сумма мощностей всех одновременно работающих пускателей 150ВА
- мощность БП для цепей 24В и ПЛК - 240Вт. бп 220/24 подключен после трансформатора
выбрал БП - 300Вт
трансформатор - 480ВА
подскажите, выбрано верно?