« : 02 Лютий 2013, 16:13:27  »

Приточку вижу, вытяжку нет (вернее, короба ее вижу, а сами вентиляторы, как обычно, должны быть на кровле). Огнезадерживающие клапана должны срабатывать (закрываться) по сигналу от пожарной сигнализации, так же от нее и должна отключатся приточная установка.

То же самое и вытяжка - должна выключаться по сигналу пожарной автоматики

Соответственно есть смысл соорудить отдельный шкаф управления этими устройствами или же, если позволяет пожарная автоматика, заставить ее управлять этими всеми устройствами...

А у нас зачастую огнезадерживающие клапана устанавливают с плавкими вставками без электроники - они срабатывают по достижении температуры в канале 400 или 60 град. С (в зависимости от уставки) и не нужно ничем управлять. По приточной установке для ее отключения можно либо просто разорвать цепи питания магнитного пускателя (так же отключается и вытяжка), либо, если на приточке есть контроллер, подавать сигнал на него.

Это так, схема на пальцах... Вы же, на сколько я понимаю, с России? У нас могут быть разные нормативные требования...
Автор: il85
« : 01 Лютий 2013, 09:33:44  »

Ка говориться ухожу думать но мне кажется что на чертеже не все вентиляционное оборудование
Автор: aleksandr ufa
« : 01 Лютий 2013, 08:49:27  »

вот прилепляю файл. суть надо подключить к эл. сети. примерно идентично на втором этаже тоже самое.
Автор: il85
« : 31 Січень 2013, 09:59:46  »

Мы Вам поможем но только по подробней пожалуйста какое оборудование и где стоит. И в чем заключается сложность в подключении? Я так полагаю сложность в том что система еще и осуществляет дымоудаление?
Автор: aleksandr ufa
« : 31 Січень 2013, 08:16:35  »

Доброго время дня. нужна помощь как подключить приточку и вытяжку в мечети плюс к этому имеется клапан КЛОП-2, и Клад-2