Автор: sashkoMTM
« : 03 Жовтень 2012, 13:55:03  »

получается, что только не больше 40А автомат сработает
значить, великий опір петлі "фаза-нуль". потрібно щось змінювати. або використовувати
автоматы имеют настройки, можно настроить ток и время срабатывания
Автор: SVET
« : 03 Жовтень 2012, 13:11:15  »

Да, спасибо. Уже разобралась. Смотрела по токовым характеристикам и согласно условиям ПУЭ, получается, что только не больше 40А автомат сработает.
Автор: Сугор
« : 03 Жовтень 2012, 10:26:53  »

какой автомат нужно поставить в ТП на начало расчитываемой линии, что бы он отключился?
SVET, нужно сматреть паспортные характеристики автомата, время отключение должно быть не более 5сек. Многие автоматы имеют настройки, можно настроить ток и время срабатывания
Автор: CC19
« : 03 Жовтень 2012, 10:22:57  »

Если есть величина тока 1ф к.з. в конце лини, в данном случае 170А, какой автомат нужно поставить в ТП на начало расчитываемой линии
А на какой ток Вы выбрали автомат по расчетному току?

В общем нужно смотреть ПУЕ
1.7.82. У системі TN час автоматичноrо вимикання живлення в rрупових
колах з робочим струмом до 32 А не повинен перевищувати значень, поданих у
табл. 1.7.1.
Для розподільчих кіл, які живлять розподільчі, rрупові таінші щити і щитки,
а також rрупових кіл з робочим струмом більше 32 А час автоматичноrо вимиканНя
не повинен перевищувати 5 с.


А потом время-токовую характеристику автомата.
Автор: SVET
« : 03 Жовтень 2012, 09:55:42  »

Если есть величина тока 1ф к.з. в конце лини, в данном случае 170А, какой автомат нужно поставить в ТП на начало расчитываемой линии, что бы он отключился? Какой коэфициент нужно учесть? В каком нормативном документе это указано?
Спасибо.