Автор: Electrician
« : 23 Квітень 2012, 09:57:48  »

Каким образом у вас выполняется защитное заземление светильников.
PEN-проводником питающей линии. ПУЭ, п. 6.3.15
Автор: Anatoliy57
« : 22 Квітень 2012, 14:24:24  »

Помогите разобраться: наружное освещение, питание КЛ (ВВГ 4х25), опоры металлические 4 м, фундаменты (анкерные+монолит).
Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае? (Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры)

Каким образом у вас выполняется защитное заземление светильников. ???
Автор: Сугор
« : 20 Квітень 2012, 16:13:20  »

Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры
fartovy, я думаю, что следует прислушаться, киевгорсвет потом все это будет принимать. А данное требование скорее всего связано с большой продолжительностью линий (между каждой 5-й опорой порядка 200м)
Автор: O.S.
« : 19 Квітень 2012, 20:39:07  »

Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае?
Чинні нормативні документи цього не вимагають. Мабуть вони переплутали з повітряними лініями, там є подібні вимоги, але не до конструкції заземлюючого пристрою, а до опору повторного заземлення, що більш правильно. Тому що їхні
два 3-м стержня, и стальная штаба
в піщаному грунті і в суглинку -- це дві великі різниці, як кажуть в Одесі.
Автор: fartovy
« : 19 Квітень 2012, 10:39:42  »

Помогите разобраться: наружное освещение, питание КЛ (ВВГ 4х25), опоры металлические 4 м, фундаменты (анкерные+монолит).
Вопрос: необходимо ли делать повторное заземление опор в данном случае? (Киевгорсвет говорит "да" на концевых опорах, и каждой 5-й опоре, делать контур (два 3-м стержня, и стальная штаба приварена к анкеру опоры)