Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: 3oloS
« : 01 Листопад 2013, 09:48:29  »

если у меня:
15 абон. 3кВт с газовыми плитами
6 абон. 5 кВт с електроплитами

жилье по формуле (6):
Рр.жилья=6х[(10-5)x0,61+5х0,315]+15х5х0,315=51,375кВт
то же получается и по прикрепленному шаблону http://eom.com.ua/index.php?topic=7047.msg58335#msg58335
а магазин и столярку добавляете в соответствии с (12)
Рр.общая=Рр.жилья+Рр.маг*0,6+Рр.столяки*0,7=51,375+3*0,6+15*0,7 = 63,675кВт
Автор: Temix
« : 30 Жовтень 2013, 11:29:43  »

я прочел все коментарии, и запутался немного.  :wall:
если у меня:
15 абон. 3кВт с газовыми плитами
6 абон. 5 кВт с електроплитами
1 магазин 5 кВт.
3 абон "ПП" столярка 15 кВт.

По какой формуле считать для более правильного расчета?  hmmmm
Автор: Slawikvap
« : 13 Липень 2011, 15:22:26  »

Все ясно - спасибо...
Автор: 3oloS
« : 13 Липень 2011, 12:00:56  »

Эти корективы внесенные в ДБН и есть его новая редакция?
IMHO, - нет, это розъяснения/коррективы разработчиков
официальные поправки (с разрешительным листом от Минрегиона) видел только такие http://eom.com.ua/index.php/topic,6921.msg57543.html#msg57543
Автор: Slawikvap
« : 13 Липень 2011, 10:59:24  »

Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
скорректирована табл.3.4

Эти корективы внесенные в ДБН и есть его новая редакция?
Автор: 3oloS
« : 13 Липень 2011, 10:53:28  »

Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
скорректирована табл.3.4
Автор: Slawikvap
« : 13 Липень 2011, 10:35:39  »

Какие корективи в пункт 3.9 были зделани "Промэлектро"№2/2011 Вопросы-ответы, стр.60
Автор: 3oloS
« : 31 Травень 2011, 22:42:20  »

критика и замечания принимаются
сам уже и отыскал первый баг - для расчета нагрузки от группы жилищ с разными удельными расчетными электрическими нагрузками было критично ставился 0 или пустая ячейка, исправил, - теперь все равно что в ячейке, то ли 0, то ли пусто,
прошу прощения у тех кто уже скачал  ::) - загрузите еще раз из вложения уже исправленный архив

2011.06.01 10.20 upgrade 2: еще чуток усовершенствовал таблицу, теперь можно скопировать формулы вниз, и сравнить несколько вариантов распределения нагрузок
Автор: 3oloS
« : 31 Травень 2011, 16:54:16  »

сварганил файлик расчета нагрузки жилых зданий по результатам корректив из Промэлектро №2/2011 - во вложении,
критика и замечания принимаются :thumbsup:

P.S. Данные вводить в ячейки покрашенные красным

P.P.S. Файл был с багом, удалил, качать из следующего поста
Автор: alvo
« : 06 Травень 2011, 12:36:15  »

а можно и так посчитать
10 квартир по 9 кВт (с тбл 3,1  находим К одн 1,1 =(4,44-((4,44-3,76)/(12-9)*(10-9)))/10 =0,42 )
Р2= 9*10*0,42=37,8 кВт
50 квартир по 5 кВт (с тбл 3,1  находим К одн 1,2 =(1,31-((1,31-1,14)/(60-40))*(50-40)))/5 =0,242 )
Р1 =50*5*0,242=60,5 кВт

формула (6)
Рсум = 1 * ((60,5-37,8)*1+37,8*0,9)+37,8*1*0,9= 90,74 кВт во как еще получилось :D
Автор: 3oloS
« : 06 Травень 2011, 12:34:50  »

offtop:
у мня на 20 Вт больше :D
ммм... то-то порадуются владельцы этих 10 квартир за дополнительные 2Вт на каждого  ;) :D
Автор: alvo
« : 06 Травень 2011, 12:15:08  »

ну так я из 10 и 50 квартир здела по одному большему жилью... 1 коэффициент для 1 жилья, 0,9 для двух по табл 3,4
весьма оригинальное видение  ;) , и чем же тогда Ваш расчет
Рсум = 1*((42,5-32,4)*1+32,4*0,9)+1*32,4*0,9=74,9=68,42 кВт
будет отличаться от расчетной мощности при 60 кв-рах по 5кВт: 60*1,14=68,4кВт  ::)?

у мня на 20 Вт больше :D
Автор: 3oloS
« : 06 Травень 2011, 12:01:48  »

ну так я из 10 и 50 квартир здела по одному большему жилью... 1 коэффициент для 1 жилья, 0,9 для двух по табл 3,4
весьма оригинальное видение  ;) , и чем же тогда Ваш расчет
Рсум = 1*((42,5-32,4)*1+32,4*0,9)+1*32,4*0,9=74,9=68,42 кВт
будет отличаться от расчетной мощности при 60 кв-рах по 5кВт: 60*1,14=68,4кВт  ::)?
Автор: alvo
« : 06 Травень 2011, 11:26:13  »

я вот  думаю, что правильно вот так :
...
формула 6
Рсум = 1*((42,5-32,4)*1+32,4*0,9)+1*32,4*0,9=74,9=68,42 кВт
alvo, распишите побуквенно что в этом расчете что, а то на счет 1 и 0,9 не понял, и два = что обозначают  ????
да и в принципе, уже упоминали что
формул 5 и 6 можно использовать только
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
за загальної кількості приєднаних жител 29 і менше,

ну так я из 10 и 50 квартир здела по одному большему жилью... 1 коэффициент для 1 жилья, 0,9 для двух по табл 3,4 beer 
Рсум=N1*((P1-P2)*Ko1+P2*Ko(1+2))+N2*P2*Ko(1+2)
Автор: andery
« : 06 Травень 2011, 10:46:07  »

alvo,
Считайте как все одниковые квартиры (45 по 5), а конце "тупо" накинте/прибавте этот 1 киловат.