Автор: DLINN
« : 17 Січень 2012, 12:54:23  »

В двигателях обычно устанавливаются термисторы типа PTC, замыкается при достижении определенной температуры, обычно ставиться пара
первый на температуру около 100 градусов - для сигнализации
второй на температуру около 120-140 градусов - для отключения
Для индикации и отключения в системах автоматизации используют РТС реле
например типа - Systemair U-EK230E (http://www.ziehl-abegg.de)
Автор: devchonka
« : 11 Січень 2012, 17:34:11  »

Electrician:thumbsup: именно  :)
Автор: Electrician
« : 11 Січень 2012, 09:40:55  »

В этом случае прибор управления и защиты , к которому присоединяется термосопротивление , по цене может превысить стоимость самого вентилятора .
Roman3R, я так полагаю, devchonka не совсем четко выразилась и имела в виду встроенную термозащиту в виде теплового реле с биметаллическим элементом, размыкающим цепь питания двигателя и возвращающимся в исходное состояние после остывания. Обычная практика для всяких мелких вентиляторов, бытовых насосов и т.п.
Автор: Roman3R
« : 10 Січень 2012, 23:29:47  »

обычно в обмотку двигателя вставляется защита от перегруза (чаще всего термосопротивление и об этом пишется в описании оборудования)
В этом случае прибор управления и защиты , к которому присоединяется термосопротивление , по цене может превысить стоимость самого вентилятора .
Автор: devchonka
« : 10 Січень 2012, 19:02:44  »

В принципе, ничего криминального нет, кроме отсутствия тепловой защиты двигателя
andery,  в однофазных и маломощных вентиляторах, предназначенных для бытового использования, обычно в обмотку двигателя вставляется защита от перегруза (чаще всего термосопротивление и об этом пишется в описании оборудования), так что защита от перегруза дополнительная в данном случае не нужна совсем   ::)
Автор: Andrey59
« : 21 Жовтень 2011, 15:15:14  »

Как вариант, но подозреваю не лучший, http://www.iek.kiev.ua/products/catalog/detail.php?ID=8450
или кулачковый переключатель типа Apator http://rokiwest.com.ua/index.php?route=product/product&path=35&product_id=19
или SEZ от Харьковэлектрокомплекта
Автор: *Андрей*
« : 21 Жовтень 2011, 14:48:13  »

вентиляторы в кухне кафе (0.14кВт - 0.08кВт)
В общем было бы чудесно, если бы перед каждым вентилятором можно бы было поставить красивый маленький пускатель с кнопочкой, клавишей для вкл и выкл.
Нет смысла в пускателях на такие мощности, обычный выключатель куда предпочтительней.
Автор: andery
« : 21 Жовтень 2011, 13:18:11  »

обычным выключателем, вроде ничего криминального нет. У меня в доме был предусмотрен вентилятор на кухне, управлялся выключателем освещения (кстати выключатель был двухкнопочный: одна на лампочку, вторая для вентилятора)

В принципе, ничего криминального нет, кроме отсутствия тепловой защиты двигателя (которая не обязательна), которую можно поставить и в щитке.
Хотелось бы просто найти оптимально правильное решение.
Пускатель можно установить в щите, а по месту установить какой-нибуть кнопочный пост, а может и просто выключатель покатит для управления пускателем.

Такой вариант предусматривает, что на каждый вентилятор надо тянуть отдельную линию.
А хотелось бы шлейфом запитать 3-5 вентиляторов (насосов).
http://alterair.com.ua/catalog/ventiljacija/catalog/161-systemair-ree
От 1А и более (это на каждый вентилятор либо на группу вентиляторов). Имеют тепловую защиту.

Цена немного кусается да и регулировка скоростей не нужна.
Нужно просто "вкл" и "выкл".
В общем было бы чудесно, если бы перед каждым вентилятором можно бы было поставить красивый маленький пускатель с кнопочкой, клавишей для вкл и выкл. 
Странно что производители не предлагают такого.
Или есть такое?
на вводе щитка вентиляции вместе с автоматическим выключателем поставить независимый расцепитель напряжения

Ну это само собой.
Автор: *Андрей*
« : 21 Жовтень 2011, 12:02:02  »

Есть какие то более красивые, современные варианты для маломощных вентиляторов?

http://alterair.com.ua/catalog/ventiljacija/catalog/161-systemair-ree
От 1А и более (это на каждый вентилятор либо на группу вентиляторов). Имеют тепловую защиту.
А на вводе щитка вентиляции вместе с автоматическим выключателем поставить независимый расцепитель напряжения (для передачи команды на отключение автомату от прибора ППС либо от кнопочного поста). Например, такой:
http://electroalyans.com.ua/index.php?p=380
Автор: Сугор
« : 21 Жовтень 2011, 11:47:50  »

andery, Если требуется защита от перегрузки, то от пускателя никуда не уйдешь... Пускатель можно установить в щите, а по месту установить какой-нибуть кнопочный пост, а может и просто выключатель покатит для управления пускателем. Правда при этом увеличится кол-во кабеля
Автор: Yurik
« : 21 Жовтень 2011, 11:36:03  »

Что вы ставите перед вентилятором (например в кухне, местные вытяжки), перед вентиляторами которые работают постоянно?
Чем включаете вентилятор?
обычным выключателем, вроде ничего криминального нет. У меня в доме был предусмотрен вентилятор на кухне, управлялся выключателем освещения (кстати выключатель был двухкнопочный: одна на лампочку, вторая для вентилятора)
Автор: andery
« : 21 Жовтень 2011, 11:30:10  »

Попался в руки старый проект 2001 года.
Все вентиляторы в кухне кафе (0.14кВт - 0.08кВт) включаются пускателем кнопочным
ПНВС 10
http://www.irbis-3.ru/irbis3/main.aspx?s=descr&id=387&cid=14
который расположен возле каждого вентилятора.
Такими же пускателями включаются насосы в котельной.
Этот пускатель защищает от перегрузки мотора вентилятора?
Есть какие то более красивые, современные варианты для маломощных вентиляторов?
Что вы ставите перед вентилятором (например в кухне, местные вытяжки), перед вентиляторами которые работают постоянно?
Чем включаете вентилятор?
Заранее благодарен.
 
Автор: DLINN
« : 20 Травень 2010, 15:34:14  »

Цитата: Yurik
Но ведь вы предлагаете замену стандартного набора контактор+тепловое реле, значит по идеи должны сравнивать дешевле ваш вариант или нет. Потому, что просто предложить вариант и не сказать, что это дешевле или немного дороже нельзя.

МОЖНО ПОДОБРАТЬ НЕ РЕВЕРСИВНОЕ УСТРОЙСТВО А ТОЛЬКО ПУСК+СТОП+ЗАЩИТА.
А ПО ВОПРОСУ СРАВНЕНИЯ ДЕШЕВЛЕ ИЛИ ДОРОЖЕ - ПРОСТО ПОСЧИТАЙТЕ СТОИМОСТЬ КОНТАКТОРА И ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ + ПОСЧИТАЙТЕ СКОЛЬКО ЭТИ ДВА УСТРОЙСТВА ЗАНИМАЮТ МЕСТА НА ДИН РЕЙКЕ
Автор: Electric
« : 20 Травень 2010, 14:52:45  »

Цитата: Yurik
Electric, на чем решили остановиться?
Yurik, еще не знаю, нужно спросить у руководства
Автор: Yurik
« : 20 Травень 2010, 14:49:29  »

Но ведь вы предлагаете замену стандартного набора контактор+тепловое реле, значит по идеи должны сравнивать дешевле ваш вариант или нет. Потому, что просто предложить вариант и не сказать, что это дешевле или немного дороже нельзя.
Чего-то правды мы от темы отклонились. Electric, на чем решили остановиться?