Автор: Sharfik
« : 26 Серпень 2021, 18:57:16 »Продолжим тему?)
В ворде данные о кабелях попадают в графу проложен, а не в графу по проекту.Это зависит от используемого шаблона. Если он не под кабельнотрубный, то наличие строк
1. Нет не удобно. При тесте, Вашей программы, я набиваю так: 3х1,5, 3х2,5, 4х10, 5х50. То есть это не одинаковые кабели, с одинаковыми удобно, указал кол-во и все. А в этом случае каждый раз закрытие окна выбора, потом опять запуск. Хочу делать выбор кабеля, без закрытия окна, с кнопочкой "Добавить в арматуру" и уже после всего этого жать на "Закончить выбор". Также хочу что бы можно было делать выбор арматуры и кабеля не вводя ее маркировку, а сделать это потом.Насчет первого пункта, остальное потом.
И еще последний раз когда скачивал Вашу программу она называлась assi_truba_1.0.0.24 , сейчас assi_cables_1.3.0.77. Нужно определиться с названием.
Версия новая - болячки старые:1. Во всех окнах, где отображаются свойства, появились закладки добавления кабелей новых и из списка уже существующих. Так не удобно добавлять?
1. Неудобный выбор арматуры и кабельной-проводниковой продукции.
2. 10 раз и снова: у электрика, в большинстве случаев, есть трасса наполненная кабелями, и уже исходя из этого подбирается арматура, а не наоборот. Нужен выбор арматуры из набитых кабелей.
3. 15%, на мой взгляд, работает не совсем правильно. Добавлять 15%-й объем к арматуре не верно, нужно добавить к ширине арматуры, а не к высоте.
4. Экспорт кабельного журнала, не проще ли создать шаблон в экселе (ворде, если что я за ворд), и выводить готовый документ?
5. Непонятно как можно, используя программу, реализовать такую трассу в кабельном журнале: ВРУ --> Станок, 50м- в лотке + 4м в металлической трубе?
6. Если кабели не влазят в арматуру, то логично предложить ближайшую которая подходит или предложить разбить на несколько.
7.Ну и старые вопросы о возможности формирования пучков.
Версия 1.3.0.77 [Release date: 11.09.2012]
-Добавлены группы для арматуры (будет использоваться для кабельных конструкций и сооружений)
-Добавлен параметр для арматуры "Отображать в статистике"
-Добавлен параметр для арматуры "Отображать в кабельнотрубном журнале"
-Добавлена проверка уникальности маркировок кабелей в окне кабельного журнала
-Добавлена закладка "Добавить кабеля в арматуру" в главном окне.
-Добавлена закладка "Новый кабель" в окно Кабельного журнала
-Доработан интерфейс диалога добавления кабелей в арматуру
-Добавлен параметр "Назначение" кабеля\провода
-Добработана статистика по кабелям и трубам
-Добавлен параметр Резер(Процент от уже проложенного объема) для арматуры
-Добавлены новые проверки прокладки кабелей в арматуре
-- Запрет прокладки больше одного кабеля типа "Кабели силовые" в трубе
-- Запрет прокладки более 8 кабелей типа "электропроводка освещения" в одной трубе
-Доработка вывода отчетов
-Доработка интерфейса
-Исправлены ошибки.
запас относительно чего задавать
15% общей емкости коробовдля коробов
15% количества кабелейдля кабельных сооружений
2.3.124. Прокладка контрольных кабелей допускается пучками на лотках и многослойно в металлических коробах при соблюдении следующих условий:
6. В каждом направлении кабельной трассы следует предусматривать запас емкости не менее 15% общей емкости коробов.
2.3.112. Кабельные сооружения всех видов должны выполняться с учетом возможности дополнительной прокладки кабелей в размере 15% количества кабелей, предусмотренного проектом (замена кабелей в процессе монтажа, дополнительная прокладка в последующей эксплуатации и др.).
Кабельным сооружением называется сооружение, специально предназначенное для размещения в нем кабелей, ..... К кабельным сооружениям относятся: короба, ....
Я наверно что-то не понял. Я выбираю арматуру, присваиваю ей имя, жму применить - окно закрылось. А хотелось чтобы не закрывалось и я мог добавить сразу несколько арматур (лотков). Про кол-во кабелей разобрался, не увидел справа стрелочки для кол-ва. Думаю проще вводить целое значение и все.хм, понял. Учту
Ну вот значений в таблице я как раз и не увидел.
Спасибо! Продолжайте в том же духе.ну да, выбрал что нужно и подтвердил создание, и чтобы 10 движений не делать закрылось само.
После выборе арматуры, окно выбора закрывается. После выбора кабеля окно выбора закрывается. Кабельный журнал это хорошо, но экспорт в аутогад работает плохо, а именно строит таблицу без значений, да и таблица далеко не по ГОСТ. Чертеж разреза лотка с кабелями - хорошо, но нет подписей (выносок) групп кабелей в лотке или таблица с перечнем проводников.
На данный момент программа не удобная, не пользуюсь, Канал 2010 намного удобней, даже со своими недостатками, но слежу за развитием Assi.
А да и забыл еще: инсталятор это минус, лучше, на мой взгляд, портативная версия.