Автор: 3oloS
« : 20 Вересень 2012, 22:27:08  »

Можливо хтось встиг скачати?
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995
*Андрей*,
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.14. Удаление/корректировка пользователем своих сообщений/вопросов, если это действие приведет к недопониманию и обессмысливанию уже приведенных собеседниками ответов.
Автор: O.S.
« : 20 Вересень 2012, 18:45:15  »

andery, дякую за файл, в принципі поки що в опитувальному листі напишу такий ліфт як у вас, а далі конструктори уточнять.
ZoloS9479, також дякую за ДСТУ, сиджу вивчаю. В принципі прикольні діаграми.
Нажаль, *Андрей*, видалив своє повідомлення з вкладеною методичкою, а я не встиг її скачати, тільки побачив що є таке повідомлення, часу катастрофічно не вистачає.
Можливо хтось встиг скачати? В принципі така штука потрібна, коли 
нужно прикинуть мощность за неимением исходных данных.
Автор: Бригадир
« : 10 Вересень 2012, 11:32:42  »

шу лифта на последнем этаже в нише около лифта в холле
Ну они же в одном холле и обслуживают один подъезд.
Но если заказчик платит, ставь АВР в обоих щитах и тяни к каждому по 2 кабеля.
Автор: physieker
« : 10 Вересень 2012, 09:47:57  »

шкаф лифтов ставим наверху, рядом шкаф АВР и тоже ведем по 2 луча до каждого лифта (пару раз было как замечание экспертизы, теперь всегда так делаем)
АВР совсем не обязательно. Если два лифта в одном машотделении, то к каждому по линии от разных секций ВРУ.
а если нет машпомещения (шу лифта на последнем этаже в нише около лифта в холле)?
вообщем, пока меня "дерут" именно на наличие АВР у каждого ШУ лифта - буду ставить :)
Автор: *Андрей*
« : 10 Вересень 2012, 09:06:42  »

*Андрей* мощность лифтов определяется моделью которую выбрали архитекторы, а не методичкой.
andery, та то понятно, все так делают. Я имел ввиду "проект" или "эскизный проект", когда нужно прикинуть мощность за неимением исходных данных.
Автор: 3oloS
« : 09 Вересень 2012, 21:55:42  »

O.S., у нас конструктора по ДСТУ ISO 4190-6-2001 исходя из этажности, грузоподъемности и скорости движения определяли подходящий лифт(ы) из их наработанной базы производителей, и там уже из паспорта выдавали мне мощность
Автор: andery
« : 09 Вересень 2012, 21:31:54  »

andery, все-таки прошу відповісти на моє питання про ліфти  Справа в тому, що мені скоро теж треба буде заповнювать опитувальний лист на 16-поверхівку, і я поняття не маю, якої потужності вони там повинні бути. От у вас 10 кВт, це вам хтось задав чи ви самі якось визначили?

Мне дали тогда, не помню точно такая ли модель была, щас архитекторы созваниваются с отисом и им присылают что-то типа такого как в прикрепленнам файле.
*Андрей* мощность лифтов определяется моделью которую выбрали архитекторы, а не методичкой.
І ще одне. Чи не могли б ви викласти в архів або дати ссилку на паспорт маршрутизатора зі схеми? Я так розумію, вирбник маршрутизатора той же, що і в лічильників, тобто "Телекарт" м. Одеса. Чи ні?

http://www.teletec.com.ua/ru/accounting-system/smart-ims/router/
Там же схема подключения (раньше немного другая была)
http://www.teletec.com.ua/upload/file/podklyuchenie_routera_na_2h_fidernoy_tp.jpg
Автор: O.S.
« : 09 Вересень 2012, 18:48:56  »

Лінія СВ, щит ЩВ - живлення підпору повітря.
Ага, бачу, тоді пардон. Просто там не було підписано "підпір повітря", от я і не "в'їхав" одразу.
Не було в мене завдання на підключення. Не знаю як у вас, а у нас ці сміттєпроводи відразу заварюють.
Ну це питання філософське  :) Особисто я б не захотів купляти квартиру на 16 поверсі щоб кожен день тягати сміття на вулицю. Та і санстанція може "наїхати", якщо хтось поскаржиться на відсутність сміттєпроводу, по чинним нормам він 100% має бути. Ну то таке...

andery, все-таки прошу відповісти на моє питання про ліфти :-[ Справа в тому, що мені скоро теж треба буде заповнювать опитувальний лист на 16-поверхівку, і я поняття не маю, якої потужності вони там повинні бути. От у вас 10 кВт, це вам хтось задав чи ви самі якось визначили?
І ще одне. Чи не могли б ви викласти в архів або дати ссилку на паспорт маршрутизатора зі схеми? Я так розумію, вирбник маршрутизатора той же, що і в лічильників, тобто "Телекарт" м. Одеса. Чи ні?
Дякую за відповіді  beer
Автор: Solid
« : 09 Вересень 2012, 11:02:28  »

продовжу думку по АВВГ 4х240 та ВР-32
креслення накінечника http://www.zenit-electro.ru/Nakonechniki_kabelnie/product/Nakonechnik_medno-alyum_DTL_TAM_-240mm_IEK_1_v_upak_/
ширина контактної площадки 40мм
креслення ВР32 http://lekkont.com.ua/wr. в нашому випадек ВР32-37 або ВР32-39
ширина ввідних губок 35мм
ширина між губками різних вводів обозначено "а", але не вказують
відстань між краями накінечників буде пару міліметрів...
може буде якісь шини, на які будуть посажені ввідні кабелі? було б краще, з точки зору монтажника. на кресленнях то вони (шини) зображені.
Автор: Solid
« : 09 Вересень 2012, 10:38:24  »

да нема нічого критичного в ВР32, але останні які я ставив із 3х 2 зломалися, в одномі вісь в іншому гніздо для ручки привода, пластик розкришився. якість жахлива.
ти кажеш що замінили ввідний кабель на АВВГ 4Х240мм2  - придеться монтажникам з ним повозитися....
Автор: Sugor
« : 09 Вересень 2012, 10:35:51  »

А мой вводной ВРУ с легкостью можно заменить на любой заводской (наверняка так и будет).
andery, попробуй схему ВРУ вписать в опросный лист любого производителя, я думаю, будут небольшие проблемы
Автор: andery
« : 09 Вересень 2012, 10:31:21  »

Solid, были б заводские ВРУ с такими рубильниками (не ВР32), я бы их в индивидуальные со спокойной душой закладывал.
А мой вводной ВРУ с легкостью можно заменить на любой заводской (наверняка так и будет).
Автор: Solid
« : 09 Вересень 2012, 10:27:27  »

andery, ти ж сам писав
все щиты индивидуальной сборки.
а тепер ти хочеш заводське ВРУ
для себе я сам збираю
Автор: andery
« : 09 Вересень 2012, 09:37:32  »

Solid Можно ссылки на ВРУ без ВР32?
Автор: sportal
« : 08 Вересень 2012, 16:03:20  »

А какая альтернатива? Можно ссылки на ВРУ без ВР32?
ВР32 Кореневского завода НВА дешевле и надежнее SOCOMECов и тоже 21 век