Автор: Андрюха РЗА
« : 27 Жовтень 2020, 10:12:56  »

il85, ні. Автомат має бути. Вакуумнік виступає лише як резервний захист для низької сторони.
Автор: il85
« : 26 Жовтень 2020, 18:01:45  »

Чи обов'язково зі сторони 0,4 кВ на трансформатор ставити апарат захисту (запобіжники або автомат) чи можна поставити тільки рубильник, а збірні шини 0,4 кВ захищати вакуумним вимикачем на стороні 10 кВ?
Автор: Сугор
« : 23 Жовтень 2020, 16:55:49  »

Андрюха РЗА, мне трудно судить, я не монтажник... Когда-то Киевэнерго заставила в проекте нарисовать кабели 10кВ в кабельном этаже с допустимыми радиусами изгиба, надо сказать то ещё удовольствие, когда кабели одновременно изгибаются в нескольких плоскостях. Что касается данного типовика, то его делал профильный институт, думаю такие моменты там учтены, скажем у монтажной организации есть производственные мощности где можно правильно гнуть трубы, возможно можно купить готовый поворот, а потом на месте приварить два куска трубы, главное чтобы внутри не осталось острых кромок которые могут повредить кабель. Меня смущает другое, вроде бы нормы говорят что труба должна быть немагнитная т.е. не стальная,  по логике если отверстие в трубе ни как не заделывается, то труба должна заканчиваться выше дна маслоприемника, а тут она вровень, т.е. при разливе масла она попадет через трубу в приямок РУ-10кВ
Автор: Андрюха РЗА
« : 23 Жовтень 2020, 14:47:09  »

Сугор, вот нашел куски проекта ТП 2х1000 из РФ. Как ни странно кабель 10кВ заходит в камеру в металлической трубе. возможно для трехжильных кабелей с общей броней и оболочкой это и не критично
Когда-то в журнале "Электропонарама" была статья о процессах происходящих в одножильных кабелях проложенных в стальной трубе.
Цікаво, як вони металеву трубу згинають під таким кутом та ще й з радіусом всього 500 мм, а потім ще в ній кабель прокладають. Там радіус повинен бути не менше метра, точніше треба дивитись техдокументацію на труби та кабель.
Автор: Сугор
« : 22 Жовтень 2020, 12:15:20  »

il85, вот еще схему ВН нашел, она на другие токи и на российском оборудовании, но как "коза" думаю покатит
Автор: Сугор
« : 22 Жовтень 2020, 11:31:34  »

Сугор, вот нашел куски проекта ТП 2х1000 из РФ. Как ни странно кабель 10кВ заходит в камеру в металлической трубе. возможно для трехжильных кабелей с общей броней и оболочкой это и не критично
Когда-то в журнале "Электропонарама" была статья о процессах происходящих в одножильных кабелях проложенных в стальной трубе.
Автор: Сугор
« : 22 Жовтень 2020, 11:17:33  »

il85, речь идет об этих трубах http://www.dkc.kiev.ua/upload_uk/pdf/DV_tube.pdf ?
Quote (selected)
Условия монтажа:
• допускаются только скрытые виды монтажа в грунте или замоноличенно внутри бетонных (ж/бетонных) изделий.

думаю не будет ничего страшного если труба не будет выступать над полом, а пространство между кабелем и трубой будет заделано.  hmmmm правда, потом, при необходимости замены кабеля, могут возникнуть проблемы: при выбивании заделки какие-то куски могут попасть в трубу и если труба с поворотами могут возникнуть проблемы с их удалением и последующей затяжкой кабеля
Автор: il85
« : 22 Жовтень 2020, 11:04:33  »

Труба яка мене цікавить іде з РП 10 кВ в камеру трансформатора, я в трубу планую затягти трижильний кабель з зшитого поліетилену. Труба має вийти з підлоги камери трансформатора де буде стояти ТМГ-2500
Автор: Сугор
« : 22 Жовтень 2020, 10:21:46  »

Андрюха РЗА, спорить не буду, но речь шла о небольшом отрезке, буквально 2-3м, на сколько я помню доп ток в плоскости больше чем в треугольнике, при этом  если кабели разводить в разные трубы то это уже и не плоскость расстояние между кабелями получается больше 100мм. Но не суть... на том объекте сечение не увеличивали и кабели загнали в одну трубу треугольником, там была проблема с ограниченным пространством где можно разместить гильзы
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Жовтень 2020, 10:05:14  »

Сугор, дивне рішення, як для ТП. Зазвичай кладуть у трикутнику. І основною вимогою для перерізу там є терміка, оскільки навантаження там визначної ролі не грає.
Наприклад трансформатор 2500 кВА по стороні 10 кВ з урахуванням перевантаження на 40% має струм 202 А. Це XLPE-Al-3(1x70), у якого припустимий струм 235 А (для трикутної схеми).
Тому вище я і написав що 120 мм2 вистачить для більшості випадків.
Я зараз точно не пам'ятаю, але здається при пласкій схемі ростуть втрати в екрані у порівнянні із трикутною. Нехай колеги, хто більше із цим має справу, поправлять, якщо я помиляюсь.
Автор: Сугор
« : 22 Жовтень 2020, 09:43:28  »

Труба, как по мне, должна выступать на милиметров 50 или больше над уровнем пола, а кабель сшитый полиэтилен с оболочкой из не горючого ПВХ пластиката
il85, если честно не смог найти такого требования. К сожалению не могу найти фото, но то что я помню с реальных объектов кабели из кабельного этажа в ячейки выходили из пола в ячейку без всяких труб отверстие заделывалось в уровень пола. Есть типовик 5.407-142 правда он про установку щитов НН, там есть решения с трубами, и трубы выступают над полом, но высота не указана, но там именно трубная разводка, а не гильза, я так понимаю это сделано чтобы вода не попадала в трубу и не скапливалась там

офф-топ
Андрюха РЗА, я писал про реальный проект встроенной ТП 6х1000 совмещенной с городским РП (да токи там были больше, шины РП были на 650А), за давностью лет подробностей не помню, кто-то предложил увеличить сечение кабеля, проектировщик наружник сказал что тогда нужно будет каждый одножильный кабель заводить через отдельную гильзу
Автор: Андрюха РЗА
« : 22 Жовтень 2020, 09:09:03  »

Сугор, Я таку вимогу бачив для КЛ-35 кВ та вище, при перетині доріг або інших складних дільниць.
Тут ще треба мати на увазі, що припустимий струм та питомий опір для КЛ в трикутнику та по пласкій схемі різні. І враховувати це в розрахунках.
Автор: Сугор
« : 21 Жовтень 2020, 16:14:04  »

Андрюха РЗА, может и не актуально, поделился на всякий случай
il85, а если вообще без трубы? Просто сделать канал в полу и накрыть куском железа... Если ты собираешься использовать отечественные ячейки, то , наверное, было бы оптимальным из ячейки на транс уходить шинами. Стандартных решений я таких не видел и наверное нужно будить считать динамику
Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Жовтень 2020, 15:54:17  »

И еще (со слов коллег) где-то есть требование что при сечении одножильных кабелей более 300мм2 каждый кабель (жилу) нужно заводить через отдельную трубу
Для кабелів в ТП до трансформаторів це не актуально - там 120мм цілком достатньо. Звичайно потрібно ще терміку подивитись, але для 99% випадків це саме так.
Автор: il85
« : 21 Жовтень 2020, 14:46:32  »

Труба, как по мне, должна выступать на милиметров 50 или больше над уровнем пола, а кабель сшитый полиэтилен с оболочкой из не горючого ПВХ пластиката