Подскажите пожалуйста, должна ли спринклерная система водяного пожаротушения выдавть сигнал НА УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМАМИ СО, СПДЗ и т.д? То есть выполнять ф-цию СПС?
ДБН В.2.5-56
8.1.4 АСПГ повинні виконувати одночасно і функції системи пожежної сигналізації. Будинки та приміщення, що захищаються АСПГ, для яких сигнал запуску не формується СПС, повинні обладнуватися СПС для увімкнення СПДЗ і СО.
13.3 Системи водяного, пінного пожежогасіння
13.3.1 Електрокерування повинно забезпечити:
о) формування командного імпульсу для вмикання технологічного обладнання та інженерних систем об'єкта і вмикання оповіщення про пожежу.
13.3.2 Формування командного імпульсу автоматичного пуску необхідно здійснювати при спрацюванні:
а) пожежних сповіщувачів пожежної сигналізації або
б) сигналізаторів тиску, або
в) електроконтактних манометрів, або
г) технологічних датчиків.
Несколько муторно, но что есть.
По п.8.1.4 если нет СПС, то она должна быть для управления СПЗ. По п.13.3.2 сигналы управления можно подавать от ПС, остальное - "або".