Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: SKlim
« : 27 Липень 2011, 15:43:59  »

Из ПУЭ:
Quote (selected)
1.7.127. Если здание имеет несколько отдельных вводов, то ГЗШ следует устраивать для каждого вводного устройства. При наличии встроенных  трансформаторных подстанций ГЗШ необходимо оборудовать для каждой из них.
1.7.130. ГЗШ можно размещать внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или оборудовать отдельно около него в месте, доступном и удобном для обслуживания. В качестве ГЗШ можно использовать РЕ-шину  вводного устройства. 
ЗМЕЙ, В этих пунктах есть несколько ключевых моментов, которые не ясны из предыдущего обсуждения.
Если я правильно понимаю, и если РУ-0,4 используется в качестве вводного устройства, то ГЗШ нужно делать там.
Автор: Сугор
« : 27 Липень 2011, 13:46:57  »

ЗМЕЙ, обычно в помещениях щитовых прокладывают пад полом прокладывают полосу 25х4мм, которую присоединяют к шине РЕ.
Автор: ЗМЕЙ
« : 27 Липень 2011, 13:18:23  »

ЗМЕЙ, ГШЗ устраиваешь в каждой щитовой, а также в помещениях насосных и вент камер. ГШЗ присоединяешь к пятой жиле питающего кабеля или к РЕ шине щита.
[/quote]
а в щитовой стоит по одному распред щиту. то есть ГШЗ не будет как таковой, а будут локальные (в щитах) ШЗ.
или можно щит РУ0,4 использовать как ГШЗ?
Автор: Evgen Koc
« : 27 Липень 2011, 09:54:57  »

Шановний Сугор, мене приємно вразила саме спокійна реакція наших співвітчизників. Одразу, без зайвих емоцій, uksusXIII дав ґрунтовну відповідь російською. Зауваження адміністратора я помітив, тому коментувати репліку росіянина не буду.
Автор: Сугор
« : 26 Липень 2011, 17:20:23  »

Evgen Koc, Вы не правы, ну если человек из России и, действительно, незнает украинского, а ему интересно.
Автор: Evgen Koc
« : 26 Липень 2011, 17:12:55  »

Как я понял убедить монтажников невозможно, если где-то в нормах не написано "РЕ шина или РЕ-проводник распределительной сети - относится к основной системе ур. потенциалов".

ПУЭ п. 1.7.8.4
Основна система зрівнювання потенціалів в електроустановках до 1 кВ повинна з'єднувати між собою такі провідні частини:
1) РЕ(PEN)-провідники електроустановки

Писали бы лучше по-английски, если не хотите по-русски, ну ни-хрена же не понятно. Господа!!!

Уважаемые пані і панове проектировщики, я преклоняюсь перед Вашей толерантной реакцией на эту реплику. Вот истинный признак европейской нации, привыкшей жить в пестрой и многоязычной семье народов. (Вообще-то для подобных дискуссий на нашем форуме в свое время была создана отдельная тема).
Автор: Сугор
« : 26 Липень 2011, 13:39:21  »

что это за здание?
boss, я так понимаю со встроенным ТП.
ЗМЕЙ, ГШЗ устраиваешь в каждой щитовой, а также в помещениях насосных и вент камер. ГШЗ присоединяешь к пятой жиле питающего кабеля или к РЕ шине щита.
Автор: boss
« : 26 Липень 2011, 13:34:31  »

что это за здание?
Автор: ЗМЕЙ
« : 26 Липень 2011, 13:05:01  »

ГРЩ нет. есть только РУ-0,4 и поэтажные щиты
Автор: boss
« : 26 Липень 2011, 08:17:59  »

где и как оргаизовать ГЗШ?
А где будет ГРЩ здания? В том помещении и организовывай ГЗШ.
Автор: ЗМЕЙ
« : 25 Липень 2011, 23:41:40  »

вопрос. если у меня в здании кроме РУ-0.4 есть только поэтажные распред щиты (разводка выполняется 4-мя шинопроводами,  по 1 от своего транса) - где и как оргаизовать ГЗШ?.
я считаю что у меня будет 2 ГЗШ (РУ-0.4).
подскажите плииз
Автор: TOOL
« : 30 Травень 2011, 12:07:24  »

 
Профи

Thank You
-Given: 110
-Receive: 20
 
Сообщений: 336
Country:
Awards
 
   
 
Re: Основная и дополнительная система выравнивания потенциалов
« Ответ #8 : 18 Май 2011, 08:38:47 »
Цитировать (выделенное)
Thank You
Недавно делал серверную, паспорта нет, особых требований к заземлению нет, потому установил в серверной медную ГЗШ, к ней присоединил существующий контур заземления, металлические части оборудования, экраны кабелей, РЕ-шину щита, с которого питаются розетки серверной. Правильно сделал?

Нет не правильно. Так как серверная относится к технологическому оборудованию. При количесте компьютеров боле10 они должны иметь свой контур заземления. С допустимым сопротивлением до 14 Ом. Но обезательно изолированный от основного контура заземления. (Ищи нормы  в разделе технологическое заземление)
Автор: TOOL
« : 30 Травень 2011, 12:00:46  »

Дополнительная система выравнивания потенциалов подразумевает под собой присоединение металических єлементов к дополнительной системе щин. Виглядит это так. От щитовой с общего заземления тянется в каждое помещение свой провод ставится заземляющая шина и к ней отдельными проводами к каждому металическому предмету. В ДВН это расписано плохо. Это было издано в виде обезательных рекомендаций в 2001г. Точнее не скажу. Но мне в 2003г. Это показивали так как стал аналогичный вопрос.
Автор: 3oloS
« : 20 Травень 2011, 23:40:49  »

offtop:
Станислав Федоров, для дальнейшего понимания обсуждений и возможных последствий настоятельно рекомендую сменить тон, и изучить Правила форума
Автор: uksusXIII
« : 20 Травень 2011, 18:33:26  »

Вот вам по-русски...
1.7.82. ПУЭ 6,7 Россия 2009г.(а не 1.7.8.4как сказано выше)
Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):(рисунок не могу скопировать,блин!)
1) нулевой защитный РЕ- или РЕN-проводник питающей линии в системе TN;
2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
5) металлические части каркаса здания;
6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;
7) заземляющее устройство системы молниезащиты 2-й и 3-й категорий;
8 ) заземляющий проводник функционального (рабочего) заземления, если такое имеется и отсутствуют ограничения на присоединение сети рабочего заземления к заземляющему устройству защитного заземления;
9) металлические оболочки телекоммуникационных кабелей.
Проводящие части, входящие в здание извне, должны быть соединены как можно ближе к точке их ввода в здание.
Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине (1.7.119-1.7.120) при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

А вообще вот вам ссылка скачайте ТАКУЮ(самую удобную!) версию ПУЭ,как у меня.... http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1231 найдите раздел "Меры защиты при косвенном прикосновении" в главе 1.7 там все ооочень наглядно!