Автор: SKlim
« : 27 Липень 2011, 15:43:59 »Из ПУЭ:
Если я правильно понимаю, и если РУ-0,4 используется в качестве вводного устройства, то ГЗШ нужно делать там.
Quote (selected)
1.7.127. Если здание имеет несколько отдельных вводов, то ГЗШ следует устраивать для каждого вводного устройства. При наличии встроенных трансформаторных подстанций ГЗШ необходимо оборудовать для каждой из них.ЗМЕЙ, В этих пунктах есть несколько ключевых моментов, которые не ясны из предыдущего обсуждения.
1.7.130. ГЗШ можно размещать внутри вводного устройства электроустановки напряжением до 1 кВ или оборудовать отдельно около него в месте, доступном и удобном для обслуживания. В качестве ГЗШ можно использовать РЕ-шину вводного устройства.
Если я правильно понимаю, и если РУ-0,4 используется в качестве вводного устройства, то ГЗШ нужно делать там.