Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: O.S.
« : 05 Травень 2010, 19:17:38  »

Quote (selected)
ДБН В.2.5-28-2006 п.4.20 табл.11

Так цей пункт практично виконується.
24000/64=375 (по таблиці треба 350 (для 4 Лк)).
Так що якщо нема часу вже перероблювати, то хай і залишається так, а якщо є час і натхнення, то можна підняти прожектори буквально на 25 см.

Мене більше непокоїть інше -- чи дійсно виконується співвідношення Емах/Еср=5...бо по картинці там ніби більше.
І чому не враховані самі автомобілі? Я, наприклад, коли проектую підземні паркінги, розставляю в діалі і машини, потім дивлюсь яка там освітленість в проходах між рядами машин. А то на відкритій території буде може і 4 Лк, а з урахуванням машин і півлюкса не буде.
Автор: 3oloS
« : 05 Травень 2010, 09:42:30  »

Цитата: CC19
высота установки прожекторов и наклонно установленных светильников с любыми,
в том числе ксеноновыми, лампами выбирается из условия, чтобы отношение осевой силы
света (в канделах) к квадрату высоты установки (в метрах в квадрате) не превышало 300.
Не думаю что он сам придумал, должно быть и в нормах
ДБН В.2.5-28-2006 п.4.20 табл.11
Автор: CC19
« : 05 Травень 2010, 09:17:11  »

Цитата: Андрійка
Интересует также степень ослепляющего воздействия.
может и поздно, но все-же:
в Кнорингу есть такое примечание :
    высота установки прожекторов и наклонно установленных светильников с любыми,
в том числе ксеноновыми, лампами выбирается из условия, чтобы отношение осевой силы
света (в канделах) к квадрату высоты установки (в метрах в квадрате) не превышало 300.
Не думаю что он сам придумал, должно быть и в нормах (возможно старых)
Если правда, то у тебя врядли получится
Автор: Лена Аб
« : 05 Травень 2010, 06:35:27  »

Лена Аб, а какая категория склада? Может необходимо всетаки взрывозащищенные светильники установить?? Ради интереса, "пробейте" по интернету взрывозащищенные  прожектора SLEE PLEE

Если что, я могу скинуть имеющуюся у меня инфу (вплоть до изображения в AutoCADe)

Все таки я думаю, что надо мне установливать взрывозащищенные прожекторы. Не могли бы Вы мне выслать информацию на SLEE, я вроде кое что нашла в интернете, но там не указывается их световой поток. А эти прожекторы есть на мощность 600, 1000 Вт? И как они запитываются?
Заранее спасибо!
Автор: Phantom
« : 04 Травень 2010, 22:03:21  »

кстати, если ктото может потестить , есть два прожектора СМД диодов, могу дать.
Автор: Бригадир
« : 04 Травень 2010, 16:05:57  »

А еще на опорах какие нибудь кронштейны раскидистые.
Автор: Андрійка
« : 04 Травень 2010, 13:39:50  »

Цитата: Бригадир
ДБН В.2.5-28-2006 - 2 люкса.
принял 4 лк (табл.20), торговый центр со стоянкой стоит обособлено в поле от жилого района. По поводу прожекторов ЖО-07В, смотрю каталог Ватра - разный угол рассеивания.
Автор: Бригадир
« : 04 Травень 2010, 13:25:42  »

Цитата: Андрійка
Вопрос стоял о разрешении использования прожекторов
А почему нет? Только надо-ли в данном случае именно эти прожектора? Поищи с более широким лучем.
А освещенность на открытой стоянке в соответствии с ДБН В.2.5-28-2006 - 2 люкса.
Автор: Андрійка
« : 04 Травень 2010, 12:48:03  »

Цитата: Бригадир
Значит умеешь? Че спрашиваешь?
 Осталось поиграться с расположением прожекторов, а то похоже ты их на землю положил.
Цитата: Бригадир
а то похоже ты их на землю положил.
повесил на высоту 8 м, с освещенностью все ок. Вопрос стоял о разрешении использования прожекторов, ответ O.S.
Автор: Бригадир
« : 04 Травень 2010, 12:35:57  »

Цитата: Андрійка
вот мой пример
Значит умеешь? Че спрашиваешь?
 Осталось поиграться с расположением прожекторов, а то похоже ты их на землю положил.
Автор: Андрійка
« : 04 Травень 2010, 09:21:38  »

Цитата: O.S.
Андрійка, це все треба б перевірити в Діалюксі чи іншій програмі.
- в ней же и проверяю, все ок, вроде
Цитата: Бригадир
Пример
???
вот мой пример
Автор: Бригадир
« : 30 Квітень 2010, 20:01:00  »

Пример
Автор: O.S.
« : 30 Квітень 2010, 18:28:25  »

Андрійка, це все треба б перевірити в Діалюксі чи іншій програмі.
Треба перевірити, щоб виконувався п. 4.42 ДБН В.2.5-28 (в плані рівномірності освітлення території стоянки).
А за осліпленість не переживайте (якщо до стоянки не примикають дороги категорій А і Б),якщо В -- просто треба виконати нормативні вимоги по висоті підвісу прожекторів (п. 4.18 того ж ДБН).
Автор: Андрійка
« : 30 Квітень 2010, 13:37:34  »

Можно ли открытую автостоянку освещать прожекторами марки ГО-07В (Ватра), угол наклона 15, лампа ДНаТ-400, ширина автостоянки 75 м. Необходимость освещения прожекторами возникла из-за близости ВЛ-110кВ к опорам наружного освещения и особенностями размещения стоянок. Интересует также степень ослепляющего воздействия.
Автор: Лена Аб
« : 29 Квітень 2010, 12:44:30  »

Категория склада В-1г вроде. Посмотрю ваши прожекторы. А почему ЖО33-600-01 не подходят, ведь у них IP65? Хочу выложить свой предварительный план, он не окончательный, показаны прожекторы и кабель между ними, но надо выбрать сечение и запитать прожекторы от ящика управления освещением, он будет устанавливаться на кабельную эстакаду. Если будет время посмотрите, пожалуйста, скажите свое мнение, т.к.я делаю в первый раз и интересно мнение профессионалов :)