Автор: i am
« : 12 Травень 2010, 10:50:24  »

класс зоны для песка?согласно НПАОП 40.1-1.32-01?
Автор: Виктор
« : 19 Лютий 2009, 13:00:26  »

aleks, Вы умница!!!!
Уточню: это п.4.2.7 НАПБ А.01.001-2004.
Спасибо всем за вправку мозгов.
Автор: aleks
« : 19 Лютий 2009, 10:13:45  »

Виктор, в правилах пожбезопасности так и написано " категория и зона определяются для производственных, складских и лабораторных помещений", про офисы там ничего нет
Автор: Виктор
« : 18 Лютий 2009, 21:30:14  »

Цитата: Generator
посмотри НПБ 105-03
Я-то с Украины...
Автор: Generator
« : 18 Лютий 2009, 21:18:24  »

Виктор посмотри НПБ 105-03 "ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ И НАРУЖНЫХ УСТАНОВОК
ПО ВЗРЫВОПОЖАРНОЙ И ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ".
Если документа нет, выложу?

Автор: Сугор
« : 18 Лютий 2009, 20:55:06  »

Виктор, Попробую найти, помоему в пожарных или в ведомственных нормах.
Автор: Виктор
« : 18 Лютий 2009, 20:46:49  »

Цитата: IgorS
Звітки така цифра в офісі, П-IIa? Вперше чую
Я исхожу из следующего:
Цитата из НПАОП 40.1-1.32-01:
"5.3.4. Пожароопасная зона класса П-IIа - пространство в помещении, в котором находятся твердые горючие вещества и материалы."
А в офисе имеются "твердые горючие вещества и материалы".
Цитата: Сугор
Офісні приміщення не підлягають під П-ІІА, десь е таке положення, зараз не припомню
Сугор, напрягитесь, найдите - очень бы облегчило жизнь.
Ребята, громите меня - буду только рад, если окажусь не прав.
Автор: Сугор
« : 16 Лютий 2009, 22:12:18  »

Офісні приміщення не підлягають під П-ІІА, десь е таке положення, зараз не припомню.
Автор: IgorS
« : 16 Лютий 2009, 20:46:45  »

Виктор, Звітки така цифра в офісі, П-IIa? Вперше чую.
Автор: Osenniy
« : 16 Лютий 2009, 14:02:29  »

 Полностью согласен с aleks, и как быть с остальным электрооборудованием, теми же принтерами, компьютерами и розетками наконец...
У них ведь степень защиты не выше IP2х, а необходимо устанавливать оборудование не ниже IP44.
Автор: aleks
« : 16 Лютий 2009, 11:22:09  »

Виктор, тогда встроенные в армстронг растровые светильники нельзя, а они везде стоят и пожарники без вопросов пропускают...
Автор: Виктор
« : 16 Лютий 2009, 11:13:57  »

Цитата: aleks
а какая зона в офисных помещениях?
П-IIa
Автор: aleks
« : 16 Лютий 2009, 10:14:37  »

Виктор, а какая зона в офисных помещениях?
Автор: Osenniy
« : 13 Лютий 2009, 16:44:20  »

Что ж, я несколько заблуждался  :-[ ...
Спасибо что разъяснили данный вопрос.
Автор: Виктор
« : 13 Лютий 2009, 16:17:16  »

Цитата: aleks
по пожарным нормам Украины категория и зона определяются для производственных, складских и лабораторных помещений..
Класс зоны определяется для всех помещений, а категория - как Вы указали.