Автор: hi_tech
« : 18 Січень 2011, 14:47:43 »energo431, возможно нужно указать, что последовательное включение в PE проводник запрещается.
п.1.7.159 ПУЭ
п.1.7.159 ПУЭ
какой такой способ присоединения?тут я не в курсе.....может им не понравилось как ты обозначил сдвоенные розетки.
тогда на листе 2 надо указать что М2 5-ти жильныйда да, исправил уже
Робочим проектом не визначений спосіб приєднання захисних контактів розеток до РЕ-провідників їх ліній живлення.какой такой способ присоединения?
да, там 5 жилтогда на листе 2 надо указать что М2 5-ти жильный
Если это по той причине что у меня точка там нарисована, то почему не сделали замечание по ЩР-2 и ЩР-1?Наверное оставили на другой раз
См. ответ №20Если это по той причине что у меня точка там нарисована, то почему не сделали замечание по ЩР-2 и ЩР-1?
А что тогда не так с ЩР-3?См. ответ №20
Ты должен PEN проводник СИПа подсоединить к шине PE.....нейтраль на счетчик идет с шины РЕ....нейтраль после счетчика на шину Nтак у меня вроде так и нарисовано...
Помогите разобраться со следующими замечаниями:Ты должен PEN проводник СИПа подсоединить к шине PE.....нейтраль на счетчик идет с шины РЕ....нейтраль после счетчика на шину N
-Тип системи заземлення ГВРЩ не відповідає типу системи заземлення його лінії живлення з урахуванням вимог п.413.1.3.2 ГОСТ 30331.3-95;
-Тип системи заземлення лінії живлення ЩР-3 та самого ЩР-3 не відповідає вимогам п.413.1.3.2 ГОСТ 30331.3-95;
-Робочим проектом не визначений спосіб приєднання захисних контактів розеток до РЕ-провідників їх ліній живлення.
лист 2 от Вашего ГВРЩ идет РЕ до щита АВР, а с него РЕN а на щите снова есть РЕна самом деле, это я уже после замечаний исправил, на экспертизе там было 5 жил, то есть там РЕ.