Автор: hi_tech
« : 18 Січень 2011, 14:47:43  »

energo431, возможно нужно указать, что последовательное включение в PE проводник запрещается.
п.1.7.159 ПУЭ
Автор: boss
« : 18 Січень 2011, 14:36:29  »

какой такой способ присоединения?
тут я не в курсе.....может им не понравилось как ты обозначил сдвоенные розетки.
Автор: energo431
« : 18 Січень 2011, 13:56:33  »

Quote (selected)
тогда на листе 2 надо указать что М2 5-ти жильный
да да, исправил уже

а вот это:
Quote (selected)
Робочим проектом не визначений спосіб приєднання захисних контактів розеток до РЕ-провідників їх ліній живлення.
какой такой способ присоединения?
Автор: boss
« : 18 Січень 2011, 12:41:11  »

да, там 5 жил
тогда на листе 2 надо указать что М2 5-ти жильный
Автор: energo431
« : 18 Січень 2011, 12:37:59  »

да, там 5 жил
Автор: boss
« : 18 Січень 2011, 11:59:59  »

Если это по той причине что у меня точка там нарисована, то почему не сделали замечание по ЩР-2 и ЩР-1?
Наверное оставили на другой раз  ;)
А как насчет количества жил в линии М2 на листе 2 и 7?
В щите АВР точно есть РЕ и N?
Автор: energo431
« : 18 Січень 2011, 11:14:15  »

Quote (selected)
См. ответ №20
Если это по той причине что у меня точка там нарисована, то почему не сделали замечание по ЩР-2 и ЩР-1?
Автор: boss
« : 18 Січень 2011, 10:59:08  »

А что тогда не так с ЩР-3?
См. ответ №20
Автор: energo431
« : 18 Січень 2011, 10:40:08  »

А что тогда не так с ЩР-3?
Автор: boss
« : 18 Січень 2011, 09:51:11  »

energo431:D  конечно не так.....для примера см. ГОСТ Р 51628 рис. А6
Автор: energo431
« : 18 Січень 2011, 09:20:27  »

Quote (selected)
Ты должен PEN проводник СИПа подсоединить к шине PE.....нейтраль на счетчик идет с шины РЕ....нейтраль после счетчика на шину N
так у меня вроде так и нарисовано...
Автор: boss
« : 18 Січень 2011, 08:58:30  »

Помогите разобраться со следующими замечаниями:
Ты должен PEN проводник СИПа подсоединить к шине PE.....нейтраль на счетчик идет с шины РЕ....нейтраль после счетчика на шину N
Автор: energo431
« : 18 Січень 2011, 08:43:29  »

Помогите разобраться со следующими замечаниями:
Quote (selected)
-Тип системи заземлення ГВРЩ не відповідає типу системи заземлення його лінії живлення з урахуванням вимог п.413.1.3.2 ГОСТ 30331.3-95;

-Тип системи заземлення лінії живлення ЩР-3 та самого ЩР-3 не відповідає вимогам п.413.1.3.2 ГОСТ 30331.3-95;

-Робочим проектом не визначений спосіб приєднання захисних контактів розеток до РЕ-провідників їх ліній живлення.
Автор: CC19
« : 14 Січень 2011, 09:32:07  »

Если уже разделил на PE и N, то соединять нельзя!
На листе 2, кабель М2 должен быть 5-жильным
+ не совсем понятен этот момент (возможно это и не понравилось экспертизе):
Автор: energo431
« : 14 Січень 2011, 09:18:46  »

Quote (selected)
лист 2  от Вашего ГВРЩ идет РЕ  до щита АВР, а с него РЕN  а на щите снова есть РЕ 
на самом деле, это я уже после замечаний исправил, на экспертизе там было 5 жил, то есть там РЕ.
Так мне на 7 листе нужно сделать РЕN или как? :(