Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: frog_frog
« : 31 Січень 2010, 13:59:34  »

Ну да складывается впечатление что люди рисовавшие эти мурзилки ( поскольку проектом это назвать нельзя) ДГУ видели только на картинках.

Автор: devchonka
« : 29 Січень 2010, 13:43:17  »

Цитата: 090
щит двухсекционный,
понял  :), если все это в одном шкафу, то автомат после счетчика не нужен, ты прав...  :) просто на схеме это так гордо называлось "узел учета" да еще рубильник, что я решила, что этот узел стоит отдельно  :D
Автор: 090
« : 29 Січень 2010, 13:31:09  »

Цитата: devchonka
контейнер БС. счетчик установлен в одном шкафу с автоматами распределения?
Почти... щит двухсекционный, с одной стороны вводной автомат, счётчик, рубильник и розетка для ДГУ, а с другой всё остальное.... Если интересно устройство, напиши и чуть позже скину документацию на них...
Автор: devchonka
« : 29 Січень 2010, 13:27:11  »

Цитата: 090
Если бы ты видела количество технических ошибок, то никакое оформление тебя тоже бы не интересовало))))

))))))))))))
Автор: devchonka
« : 29 Січень 2010, 13:26:39  »

090, мы, очевидно, говорили о разных вещах, но, если будет выяснять кто и что имел в виду немало постов "утечет"  :), поэтому оставим это....

место рассмотрения  :): контейнер БС. счетчик установлен в одном шкафу с автоматами распределения?
Автор: 090
« : 29 Січень 2010, 13:22:25  »

Цитата: devchonka
всем бы так....  без претензий к оформлению 
Если бы ты видела количество технических ошибок, то никакое оформление тебя тоже бы не интересовало))))

Автор: 090
« : 29 Січень 2010, 12:42:24  »

Цитата: Василич
Чета автор пропал...
Не пропал, на аварии ездил)))
По поводу ДГУ, он установлен в автоматизированном контейнере, там и АВР, обогрев, жалюзи и сигнализация.....
Цитата: devchonka
у меня на схеме по ходу распределения: автомат 40А - счетчик Меркурий прямого включения - рубильник на два положения со средней точкой - шины щита БС.... 
Вы немного не с той стороны смотрите)))) это второй счётчик в щиту в БС, а рубильник та для подключения мобильного ДГУ....
Автор: Василич
« : 29 Січень 2010, 10:21:37  »

Чета автор пропал...
Смысл по контейнеру такой - если не влезает, то схему надо будет менять, АВР ставить на ТП или на БС и пересчитывать спецификацию.
Автор: devchonka
« : 29 Січень 2010, 10:08:51  »

Цитата: 090
зачем два направления
да, прости, есть такой грешок, я всегда называю обычный рубильник рубильником на два направления  :-[ сказывается, наверное, влияние схем - два "конца" соединяет, два - ну значит и направлений два.... :D только когда голову включаю - тогда не два... :D
Автор: devchonka
« : 29 Січень 2010, 10:04:14  »

Цитата: 090
А если бы и была экспертиза, то я всё равно был бы проверяющим)))))
повезло же этой проектировщице  ;) :)
всем бы так.... ::) без претензий к оформлению  :D
Автор: devchonka
« : 29 Січень 2010, 10:02:46  »

Цитата: 090
Зачем?
а Бог его знает, наши сети за этим очень тщательно следят, я и написала "обычно делают", а не "должно"  ::)

Цитата: 090
.рубильник вроде стоит как
 положено после тр-ра

 ??? ??? ??? ??? не понял, после какого тр-ра  :o
у меня на схеме по ходу распределения: автомат 40А - счетчик Меркурий прямого включения - рубильник на два положения со средней точкой - шины щита БС....  ???
как правило, путаница происходит в терминологии, уточняю  ::) по имеющейся схеме :
автомат - это перед счетчиком
рубильник - это после счетчика

а должно перед счетчиком - отключающий аппарат для снятия напряжения, а после счетчика - аппарат защиты от КЗ
Автор: Василич
« : 29 Січень 2010, 10:02:10  »

у меня вопрос по контейнеру
в этом проекте контейнер - это всепогодный кожух или что-то более просторное?
насколько я знаю во всепогодный капот АВР не устанавливается,  в него кроме ДЭС ничего не влазиет
Автор: 090
« : 29 Січень 2010, 09:57:20  »

Цитата: devchonka
а вообще - зачем тебе наши замечания по проекту?
Цитата: devchonka
что бы просто обеспечить норм. работу и защиту
)))) экспертизы дальше не будет))) замечания по оформлению делать нет смысла, времени нет на исправление... А если бы и была экспертиза, то я всё равно был бы проверяющим)))))
Автор: 090
« : 29 Січень 2010, 09:51:53  »

devchonka,
Цитата: devchonka
на 100А обычно через ТТ ставят  
Зачем?????
Цитата: devchonka
а вот перед счетчиком (по ходу распределения ээ) можно и рубильник на два положения
не понятен смысл....рубильник вроде стоит как положено после тр-ра, зачем два направления????
Автор: devchonka
« : 29 Січень 2010, 09:47:17  »

а вообще - зачем тебе наши замечания по проекту? если для того, что бы проект прошел экспертизу, то еще очень много замечаний по оформлению, а если для того, что бы просто обеспечить норм. работу и защиту, то по схеме у меня все  :) кроме того, что нигде не нашла упоминаний о данных по контейнеру - свет, ПС, обогрев, есть ли ящик собственных нужд и т.д.
в заземлении и молниезащите я не спец  :)