« : 07 Жовтень 2019, 12:56:07 »Добрый день.
Выход из строя балластных гасящих резисторов происходит из-за колебания амплитуды напряжения с частотой до 50кГц в сети питающей двигатели, из-за больших коммутируемых токов. Если у Вас стоят счетчики трансформаторного включения, то для защиты счетчика достаточно поставить индуктивности 500-1000МкГ с допустимым током 50-100мА. Счетчики непосредственного включения защитить гораздо труднее, необходимо поставить сетевые фильтры между преобразователями и счетчиками рекомендуемые производителями преобразователи. Иногда помогает перенос подключения счетчика на расстояние 100-200м от двигателей.
Выход из строя балластных гасящих резисторов происходит из-за колебания амплитуды напряжения с частотой до 50кГц в сети питающей двигатели, из-за больших коммутируемых токов. Если у Вас стоят счетчики трансформаторного включения, то для защиты счетчика достаточно поставить индуктивности 500-1000МкГ с допустимым током 50-100мА. Счетчики непосредственного включения защитить гораздо труднее, необходимо поставить сетевые фильтры между преобразователями и счетчиками рекомендуемые производителями преобразователи. Иногда помогает перенос подключения счетчика на расстояние 100-200м от двигателей.