Автор: grossel
« : 21 Лютий 2014, 09:09:49  »

Protivoves, лень искать... но есть рекомендация объединять ЗУ. так что смело можешь использовать ЗУ рядом стоящего здания
А чего его искать, это тот самый пункт 1.7.59 ПУЭ на который я ссылался еще в начале обсуждения.
ПУЭ гл.1.7 п.1.7.59.
1.7.59 Для заземлення територіально зближених електроустановок різних призначень і напруги слід, як правило, застосовувати один спільний заэемлювальний пристрій.
…Заземлювальні пристрої електроустановок будівель і споруд і заземлювальні пристрої для їх блискавкозахисту, як правило, мають бути спільними.
…Для об' єднання эаземлювальних пристроїв різних електроустановок в один спільний заземлювальний пристрій слід використовувати всі наявні штучні заземлювальні провідники і заземлювачі.
Автор: Generator
« : 20 Лютий 2014, 17:29:17  »

Protivoves, лень искать... но есть рекомендация объединять ЗУ. так что смело можешь использовать ЗУ рядом стоящего здания
Так и есть, в наших ПУЭ - п.1.7.55
Автор: Сугор
« : 20 Лютий 2014, 17:23:18  »

Protivoves, лень искать... но есть рекомендация объединять ЗУ. так что смело можешь использовать ЗУ рядом стоящего здания
Автор: Protivoves
« : 20 Лютий 2014, 17:10:52  »

Спасибо за обсуждение и помощь.
Автор: Protivoves
« : 20 Лютий 2014, 16:38:55  »

grossel, min и max давление газа контролируется самим котлом (датчики в комплекте).
Котлы отопительной бытовые по 50 кВт. Продувочных свечей нет.

Сугор, ситуация в том заключается, что отопительная питается от одного здания, а рядом с ней другое здание со своим заземлителем. И вопрос - можно ли две различные линии питания (две различные электроустановки с различным независимым друг от друга питанием) садить на один общий заземлитель.
В ПУЭ гл.1.7 п.1.7.59 дается ответ на этот случай.
Автор: grossel
« : 20 Лютий 2014, 13:50:07  »

Здравствуйте.
Ситуация такая.
Есть газовая отопительная (два котла по 50кВт) встроенная в отдельностоящую хозпостройку. К ней подведен кабель питания по наружным конструкциям от одного источника питания (ГРЩ здания №1).
Рядом с отопительной (в нескольких метрах) расположено производственное здание (здание №2), которое отапливается этой отопительной. В нем есть контур заземления с заземлителем. Но питание отопительной взято не из этого здания №2.
Впорос.
Можно ли питая отопительную по одной линии, РЕ-проводник этой линии объединить с заземлителем другого источника питания (ГРЩ здания №2)..

Использовать РЕ проводник другой электроустановки согласно норм вы не можете, а наружный заземляющий контур, как и природные естесственные заземлители-пожалуста (ПУЭ гл.1.7 п.1.7.59)
Автор: Сугор
« : 20 Лютий 2014, 13:31:43  »

grossel, прочитайте внимательно пункт на который Вы ссылаетесь. К примеру у нас есть станок подключеный 5-ти жильным кабелем, и рядом стоит станок подключеный 4х жильным кабелем, в данном случае заземлять второй станок от РЕ жилы кабеля первого, конечно, нельзя. Но у нас то ситуация совсем другая: РЕ жила кабеля питающего топочную приходит ша шину РЕ топочной и никакого другого оборудования она не заземляет.
Автор: grossel
« : 20 Лютий 2014, 13:24:16  »


Сугор: пункт 1.7.134 ПУЭ
grossel, к данной ситуации этот пункт не имеет никакого отношения. РЕ проводник входит в состав питающего кабеля топочной и не используется для заземления никакого другого оборудования
Как же не имет, если в посту 1 к теме, речь шла о топочной и запитанного своей кабельной линией здания №2 (см.пост 1).
Автор: Сугор
« : 20 Лютий 2014, 12:48:21  »

Я б хотів прочитати де про це написано .
Roman3R, в ДБН  п.6.1.4
Quote (selected)
Не вимагається включати до  зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:
...
   для витяжних вентиляційних шахт, запобіжних і аварійних клапанів, викид газів вибухонебезпечної концентрації з яких здійснюється тільки в аварійних випадках..
но сам то гусак находится выше уровня кровли... Хотя, чтобы конкретно говорить о молниезащите необходимо иметь немного больше информации
Сугор: пункт 1.7.134 ПУЭ
grossel, к данной ситуации этот пункт не имеет никакого отношения. РЕ проводник входит в состав питающего кабеля топочной и не используется для заземления никакого другого оборудования
Автор: grossel
« : 20 Лютий 2014, 12:08:04  »

сам-то гусак защитить нужно?
Я б хотів прочитати де про це написано .
Но вы же защищаете аналогичную установку ШГРП молниеотводом? Почему не должны защищать здание с газораспределительным узлом и "гусаком" аварийного сброса? Десятки котелень переделал, но ни одной ни удалось сдать пожарникам без молниезащиты.
Автор: grossel
« : 20 Лютий 2014, 12:01:07  »

Сугор: пункт 1.7.134 ПУЭ
Sergik: ДСТУ пункт 6.1.4 последний абзац "Не вимагається...
Автор: Сугор
« : 20 Лютий 2014, 11:58:00  »

Sergik,требуйте с технологов задание. На срезе гусака должна быть зона класса 2 (облазуется только при аварии)
Автор: Roman3R
« : 20 Лютий 2014, 11:54:48  »

сам-то гусак защитить нужно?
Я б хотів прочитати де про це написано .
Автор: Sergik
« : 20 Лютий 2014, 11:47:51  »

Сугор, Roman3R, Вы правильно говорите что не надо защищать пространство гад гусаками, НО вот как это доказать в Киевском ЕТЦ????  7 лет воюю с ними и все никак не могу победить....
Автор: Сугор
« : 20 Лютий 2014, 11:40:35  »

На підставі яких документів і їхніх пунктів ви стверджуєте що має бути обовязково блискавкозахист "хозпостройки" ?
[
Не вимагається включати до  зони захисту блискавковідводів простір над обрізом труб:   для витяжних вентиляційних шахт, запобіжних і аварійних клапанів, викид газів вибухонебезпечної концентрації з яких здійснюється тільки в аварійних випадках..
не нужно включать пространство над "гусаком", но сам-то гусак защитить нужно?
Использовать РЕ проводник другой электроустановки согласно норм вы не можете,
grossel, поясните, пожалуста, почему нельзя использовать РЕ шину щита от которого приходит питание?