Автор: Van-GoG
« : 24 Листопад 2011, 16:30:59  »

Спасибо за помощь  :thumbsup:
Автор: Сугор
« : 23 Листопад 2011, 17:21:36  »

Van-GoG, я не думаю что есть смысл ставить оценку, и не из-за того что все так плохо (я видел и хуже, да и у самого не всегда все гладко получается) :) Вам написали замечания по схеме. Исправляйте их, читайте нормативную литературу, если что непонятно спрашивайте, здесь всегда ответят и помогут
Автор: Van-GoG
« : 23 Листопад 2011, 17:17:48  »

Прошу прощения, но всё же, как Вы оцениваете данную схему? Хотя б по 5 бальной шкале. Ясное дело буду читать, буду учить, но хочется знать на сколько всё плохо.  :-[
Автор: Сугор
« : 23 Листопад 2011, 17:06:22  »

Yurik, я не спорю, нормы соблюдать нужно, но хотелось бы их не тупо соблюдать, а еще и понимать с чем данные требования связаны :)
Автор: Yurik
« : 23 Листопад 2011, 16:55:04  »

Сугор, могу только предположить, что в случае розетки можно не привязываться к точному месту установки кондиционера
Автор: Сугор
« : 23 Листопад 2011, 16:38:13  »

включаются просто в розетку
В такому випадку не потрібно відключати "
кроме электроприемников оборудования, присоединяемого к однофазной сети освещения
Yurik, а какая разница между кондиционерами подключеными в розетки и непосредственно от щитка? они что по разному действуют на пожар? Ой, опять флужу... :D
Автор: Yurik
« : 23 Листопад 2011, 16:34:26  »

Сугор, Nick_O_Lay, данное требование связано с тем, что кондиционеры надо отключать при пожаре, поэтому к кондиционерам ведут отдельную группу.
Автор: Nick_O_Lay
« : 23 Листопад 2011, 16:11:36  »

Присоединяюсь к извинениям!
Сугор, а никак, но требование есть и в какую светлую пожарную голову это пришло, а тем более чем оно продиктовано - загадка!
Автор: Сугор
« : 23 Листопад 2011, 16:02:48  »

Nick_O_Lay, колеги, извените за флуд, но каким образом автомат может защитить кондиционер
Автор: Nick_O_Lay
« : 23 Листопад 2011, 15:43:16  »

Мне самому это требование не понятно, но его приходится выполнять. Если кондиционер включается в розетку, то все равно надо от отдельного автомата запитывать, или не показывать, что в эту розетку включается кондиционер, иначе доблестные пожарные сильно ругаются.
Автор: Сугор
« : 23 Листопад 2011, 15:21:02  »

Nick_O_Lay, если честно, то не совсем понятно это требование, а если кондиционер включается непосредственно в розетку?
Автор: Nick_O_Lay
« : 23 Листопад 2011, 15:05:58  »

полне возможно, что, со временем, захотят повесить на одну линию несколько кондиционеров
Ну, это уже будет нарушением НАПБ А.01.001-2004, ибо
Quote (selected)
5.3.16. Лінії  живлення  до  кожного  побутового кондиціонера
групи необхідно забезпечувати  автономним  пристроєм  електричного
захисту  незалежно  від наявності захисту на загальній лінії,  яка
живить групу кондиціонерів.
Автор: Van-GoG
« : 23 Листопад 2011, 12:27:31  »

Задание на проектирование было очень скудным, всё собиралось по крупицам через ген.подрядчика.  Разговор с главным электриком (не путать с энергетиком, там таких в помине нет) здания тоже ни чего не разъяснил, не знают даже от какой ТП и каким кабелем запитано здание и этажи.
Все данные которые были получены описаны в  http://eom.com.ua/index.php?topic=9262.msg65729#msg65729 ну и плюс описаны нагрузки для трёх помещений на этаже (а всего помещений около 30).
Автор: Сугор
« : 23 Листопад 2011, 11:36:28  »

Если Вы решили ставить автомат 25 А, то вполне хватит провода 3х2,5.
Nick_O_Lay, может и не хватить. Если трансформатор маломощный и КЛ от ТП длиная то сопротивление петли "фаза-ноль" может быть большим, а ток КЗ недостаточным для срабатывания автомата. Впрочем все это необходимо подтверждать расчетами. И в полне возможно, что, со временем, захотят повесить на одну линию несколько кондиционеров. Но опять же в данном случае должно быть задание на проектирование. Без задания, даже нет смысла рисовать щит
Автор: Nick_O_Lay
« : 23 Листопад 2011, 11:24:37  »

Я понимаю, что типы и мощности кондиционеров неизвестны, но Вы говорите, что это бытовые кондиционеры, тогда зачем ставить автоматы 25 А и провод 3х4? Вы предполагаете, что мощность кондиционера может быть 4 кВт (очень сомневаюсь, что она будет больше 2кВт)? Если Вы решили ставить автомат 25 А, то вполне хватит провода 3х2,5.