Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Червень 2011, 15:07:11  »

Ну спец, не спец, а кое-что знаем  ;)
Автор: yuli
« : 21 Червень 2011, 14:52:22  »

Спасибо, большое!!
Вы прям спец в релейной защите...не зря ник такой ;)
Автор: Андрюха РЗА
« : 21 Червень 2011, 14:36:08  »

1) Уставки на отходящих линиях должны быть селективны с уставками на секционных выключателях и все. Защиты трансформатора 35 кВ пересчитывать не нужно - их должны были считать по номиналу трансформатора и, следовательно, если Вы номинал транса не перекрываете, то все вписывается.
2) ПРВВ, он же УРОВ по русски - устройство резервирования отказа выключателя - нечто вроде "логической защиты шин". Суть в чем - если при к.з. не срабатывает фидерная защита, то срабатывает со временем 0 - защита на вводе (секционном выключателе). Если на вашей ПС это есть, нужно и новые ячейки подключить к этой системе.
Автор: yuli
« : 21 Червень 2011, 11:07:58  »

Добрый день!!!
Такая ситуация - есть подстанция 35/10/10 кВ действующая с трансформаторами 2х25 МВА. Необходимо в РУ-10 кВ поставить 2 новые ячейки и запитать потребителей от них. В ячейках рассчитываем и выставляем защиты. Вопрос - если у нас добавляется нагрузка на подстанцию ( в данном случае наргузка от новых ячеек), надо пересчитывать РЗА на выключателях, которые стоят перед трансформаторами на стороне 35 кВ, на тех, которые стоят после трансформаторов на стороне 10 и кВ и на секционном выключателе? Или добавление нагрузки не влияет на уставки, которые выставлены на этих защитах?
И еще - для защиты трансформатора 35/10/10 используються дифзащита, МТЗ, ЛЗШ, дуговая и там есть такое сокращение, как ПРВВ. Подскажите, как расшифровывается ПРВВ? :)
Спасибо