Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Аджедан
« : 24 Жовтень 2019, 11:36:43  »

При розрахунку навантаження на стояк ви використовуєте формулу, наведеною вами  раніше. Але розрахунок 12кВт тільки для однієї квартири і навантаження не сумують, як ви пропонуєте 12х9.
Тобто, ви мережі в кожну кімнату передбачаєте з розрахунку 12кВт, ф стояк - з коефіцієнтом, тобто - 47,97кВт. Це вірне рішення.
 
Автор: 3oloS
« : 22 Березень 2011, 16:06:40  »

p23asae, это риторический вопрос, или есть весомые основания сомневаться  ;)?
данные удельные нагрузки разработаны и утверждены еще с прошлого ДБН-23 и
Цитата: ДБН В.2.5-23~2010
Требования этих Норм являются обязательными для юридических и физических лиц - субъектов инвестиционной деятельности на территории Украины, независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности.
Автор: Сугор
« : 22 Березень 2011, 16:00:58  »

Ну и нормально, Ки=0,44
Автор: p23asae
« : 22 Березень 2011, 15:45:30  »

На поверху житлового будинку -9 квартир. При розрахунку загальної потужності по таблиці 3,1
9*5,33=47,97 кВт(для жител 1 виду 4 рівня). Для однієї квартири - 12 кВт. 9*12=108кВт.
ПИТАННЯ. Чи не занадто велита різниця  між 108 та 48?