Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: Бригадир
« : 24 Жовтень 2010, 09:55:41  »

Фонарь "Летучая мышь" и "буржуйки":D
Автор: owl
« : 24 Жовтень 2010, 09:11:07  »

У меня были откормочные комплексы
вл 6кВ(10кВ) 2шт от разных источников
ТП комплектная с секционником по высокой и низкой сторонам
запас мощности на трансформаторах 1,5
по технологии 
1 категории система поддержания микроклимата вытяжная вентиляция
2 категория кормораздача освещение
3 вся бытовуха и внутриплощадочное освещение


Автор: tuilri
« : 27 Серпень 2010, 14:59:01  »

Саша85, ВНТП-АПК-02.05. Категория там не указана, но сказано что для электроснабжения малых ферм целесообразно предусматривать автономные источники. Документ этот есть где-то на форуме.
Автор: Саша85
« : 27 Серпень 2010, 13:36:41  »

Який документ регламентує категорію надійності з електрозабезпечення свинарників (невеликі ферми) ???