Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: TURIST13
« : 10 Травень 2010, 12:12:01  »

 :)
Автор: Generator
« : 07 Травень 2010, 13:19:09  »

Цитата: TURIST13
В чем сомнения заказчика? Что данная опора не выдержет тяжения провода?
Именно так, но только что убедил его, показав другой типовой с концевой анкерной опорой и такой же отпайкой к ТП. Прочитав что она называется концевая, а не промежуточная - он успокоился :)
Автор: TURIST13
« : 07 Травень 2010, 08:07:31  »

Generator, Вчем сомнения заказчика? Что данная опора невыдержет тяжения провода?

К данной опоре может подключатся СИП-2 сечением до 70 мм2 с массой 1000-1200 кг/км, Если вы посмотрите массу своего кабеля, то можите сравнить.

Если в типовом проекте написано, что она концевая , значит институт который ее разрабатывал, прощитал все тяжения и нагрузки и с уверенность назвал ее КОНЦЕВОЙ. И этого достаточное основание что б применять ее. Она потому и закопана на 3м в место положенных 2,5-2,7.

Это мое мнение )))
Автор: Generator
« : 06 Травень 2010, 21:07:44  »

Коллеги, сегодня с заказчиком вышел спор по поводу применения мною в рабочем проекте концевой опоры по 21.0112-04.
В типовом она показана как концевая, но с отпайкой СИП к ТП (КТП и т.п.).
Я же запроектировал, данную безподкосную опору с выходом на неё кабеля 35мм^2 и конечно сослался на этот типовой, в части закрепления опоры в грунте (проверил по геологии, всё нормально).
Заказчик мне пытается доказать, что это опора (в типовом) как бы не концевая, а как бы промежуточная :D >:(, а в моем проекте именно концевая, т.к. от концевой (последней) опоры "уходит" кабель на распредустройство. Казалось бы ПУЭ на "моей" стороне:
Quote (selected)
2.4.50. На ВЛ могут применяться опоры из различного материала. Для ВЛ следует применять следующие типы опор:...
4) концевые, устанавливаемые в начале и конце ВЛ, а также в местах, ограничивающих кабельные вставки. Они являются опорами анкерного типа и должны воспринимать в нормальных режимах работы ВЛ одностороннее тяжение всех проводов.
Вопрос можно ли опору по 21.0112-04, воспринимать как опору расчитанную на одностороннее тяжение ????