Автор: TURIST13
« : 20 Січень 2010, 09:54:45  »

Всем спасибо! Ввело меня в заблуждение СО!!!! в котором написано следующее:
 "3.2.2.3. Расположение токоотводов при неизолированных устройствах молниезащиты
Токоотводы располагаются по периметру защищаемого объекта таким образом, чтобы среднее расстояние между ними было не меньше значений, приведенных в табл. 3.3."
>:(
Автор: Yurik
« : 20 Січень 2010, 09:42:38  »

Отвечу за Украину:
ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (Молниезащита)
6.4.5 Токоотводы следует располагать по периметру защищаемого объекта, так, чтобы среднее расстояние между ними было не больше значений, приведенных в табл. 9.
Из табл. 9 для IIІ уровня защиты - 20м
Т.е. больше этого значения нельзя, а меньше можно.


З.Ы. Пока искал норматив уже опередили
Автор: 3oloS
« : 20 Січень 2010, 09:38:42  »

TURIST13, обращайтесь к истокам, тем более что у вас РД еще в полной мере действует, расстояние между токоотводами должны быть не реже указанных, что в переводе не более :)

http://eom.com.ua/index.php/topic,4007.0.html - здесь уже рассматривали данный "промах"
Автор: TURIST13
« : 20 Січень 2010, 08:44:56  »

Всем привет!
У меня такой вопрос. Как быть если нет возможности выдержать расстояние между токоотводами?
К примеру для III уровня защиты расстояние между токоотводами не меньше 20 м! КАК СДЕЛАТЬ МЕНЬШЕ?

может есть специальные токоотводы, и ли их как то защищают? подскажите.