Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Вкладення:
(Вкладення)
Restrictions: 4 per post, maximum total size 5120KB, maximum individual size 5120KB

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: rga
« : 30 Серпень 2024, 12:39:52  »

але "проситься" як мінімум клас зони 22
Если сомневаетесь, посмотрите ВБН-АПК-03.07 Перелік будівель і приміщень підприємств агропромислового комплексу України з встановленням їх категорій з вибухопожежної небезпеки та ...

https://dwg.ru/dnl/9645
Автор: rga
« : 30 Серпень 2024, 12:23:34  »

Зерно - тліюча пожежа. Тому теплові, на мій погляд, зайвими не будуть. Тобто, по уму, тут доречні комбіновані. Але 12м...

Можна подивитися ще в бік аспіраційних, вони застосовуються в приміщення, де багато пилу. Можна поговорити з представниками виробника.
Quote (selected)
Благодаря  высокой  чувствительности  осуществляться  надежный мониторинг за ценными материаламии устройствами. Таким образом извещатель TITANUS  PRO·SENS® особенно  подходит  для следующих областей применения:
• Там, где необходимо скорейшее вмешательство
• Там, где оборудование должно работать бесперебойно
• Там, где необходимо высокоточное обнаружение в сложных условиях эксплуатации (например, запыленность и необходимость применения специальных фильтров)
• Там, где преобладает высокая интенсивность воздухообмена.

Тільки коштувати це буде досить дорого.
Автор: АндрейС07
« : 27 Серпень 2024, 19:07:48  »

Ну наверное пламени, тепловые долго будут срабатывать, дымовые дадут ложную сработку из-за пыли, лучевые не подходят опять же из-за ложняка, остаются только извещатели пламени
Автор: alex_sherbak
« : 08 Серпень 2024, 09:38:53  »

є таке завдання:
склад із підлоговим (насипом) зберіганням зерна, площа ~1200м.кв.
в складі буде працювати автотехніка з ДВЗ
висота складу по стінах - 9м, до верхньої точки перекриття ~12м
категорія приміщення визначена як В, клас пожежонебезпечної зони як П-ІІа, вибухонебезпечні зони не визначені, але "проситься" як мінімум клас зони 22

питання: як організувати в таких умовах пожежну сигналізацію?