Автор: Юрий
« : 21 Липень 2021, 11:55:11  »

Вот
Автор: Елена.Ш
« : 21 Липень 2021, 11:07:20  »

А поясните таблицу, в зависимости от количества светильников выбираем номинальный ток автомата и характеристику, а последний столбик для каждого автомата что означает?
Автор: Юрий
« : 21 Липень 2021, 08:43:06  »

Елена.Ш, для выбора АВ на группы освещения с LED светильниками пользуюсь вот этой таблицей от SE
Автор: Елена.Ш
« : 20 Липень 2021, 15:18:34  »

Как выбрать токовую уставку расцепителя автомата осветительной группы для LED светильников если нет параметров пикового значения тока. Если взять просто запас 40% и характеристику "С" для автомата, этого будет достаточно?