Автор: jordaned
« : 25 Січень 2021, 16:41:41  »

Дросселя на 10кВ, обращаю внимание, конденсаторы на 12 кВ.
Автор: cherkas
« : 25 Січень 2021, 14:16:19  »

У нас 10 кВ, не указал сразу
Автор: jordaned
« : 25 Січень 2021, 14:10:31  »

Можно не расчитывать, просто добавить необходимую ступень с дросселем, контактором и конденсатором.
Очень важно-конденсатор на повышенное напряжение-460 В.Согласованные индуктивности и емкости указаны.
Автор: cherkas
« : 24 Січень 2021, 14:01:42  »

Здравствуйте, подскажите какую то литературу по расчету компенсаторов с фильтром

суть такая
установлен компенсатор, но его мало, нужно добавить конденсаторов. При этом компенсатор с фильтром по частоте 189 Гц.

нужно знать как рассчитывается этот фильтр, по идее он работает в паре с емкостью, и если я просто добавлю конденсаторов, то частота фильтра изменится.