Автор: Олександр_А
« : 09 Січень 2019, 14:37:14  »

Справа в тому, що сторона ВН, як раз таки 35 кВ. На жаль.
Автор: Roman3R
« : 09 Січень 2019, 13:31:55  »

конструкція не відповідає пункту ПУЕ 4.2.119.
ПУЕ п.4.2.105 Вимоги 4.2.111, 4.2.112, 4.2.118 і 4.2.119 не поширюються на установлення
трансформаторів, які входять до складу КТП із ВН до 10 кВ і ЩТП з ВН до 35 кВ.
Автор: Сугор
« : 09 Січень 2019, 13:27:45  »

Олександр_А, внимательно перечитайте ПУЭ, там где-то в начале главы 4.2 должно быть написано что эти требования не распространяются на КТП
Автор: Олександр_А
« : 09 Січень 2019, 12:56:46  »

Вітаю, колеги!

Є імпортна КТП 2500 кВА 35/0.8 кВ, яка мала би постачатись в Україну, але конструкція не відповідає пункту ПУЕ 4.2.119. Просвіти між трансформатором і стінами камери менше ніж вказані в ПУЕ. КТП має контейнерне виконання (20-футовий контейнер), з обох сторін трансформаторної камери влаштовані двері з металевої сітки.
Чи загрожує чимось невиконання даного пункта ПУЕ?
Дякую!