Автор: Kirill
« : 12 Липень 2017, 14:38:35 »Пересматриваю СОУ-Н МЕВ 40.1-37471933-49-2011 http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=2874
В пункте 14.7 указано, что прокладка пластмассовых кабелепроводов в стальных футлярах происходит с заполнением всего внутреннего пространства бетоном.
Получается в каждой стальной трубе нужно делать отверстие под заливку бетоном?
Достаточно ли будет их соединять между собой приваривая пруток 10-й, что бы обеспечить электрическую связь, либо сваривать полностью по поверхности?
Например, если не сваривать, можно использовать термоусадочные манжеты для герметизации стыковок между трубами, что бы бетон не вытекал из труб во время застывания https://ukrevroinvest.uaprom.net/p34342093-termousadochnaya-lenta-tsrt.html?
Заземление решил производить в начале и в конце прутком Д 16.
Просматривая СОУ-Н Обнаружил нехватку двух станиц: 102 и 103, есть ли у кого-нибудь?
В пункте 14.7 указано, что прокладка пластмассовых кабелепроводов в стальных футлярах происходит с заполнением всего внутреннего пространства бетоном.
Получается в каждой стальной трубе нужно делать отверстие под заливку бетоном?
Достаточно ли будет их соединять между собой приваривая пруток 10-й, что бы обеспечить электрическую связь, либо сваривать полностью по поверхности?
Например, если не сваривать, можно использовать термоусадочные манжеты для герметизации стыковок между трубами, что бы бетон не вытекал из труб во время застывания https://ukrevroinvest.uaprom.net/p34342093-termousadochnaya-lenta-tsrt.html?
Заземление решил производить в начале и в конце прутком Д 16.
Просматривая СОУ-Н Обнаружил нехватку двух станиц: 102 и 103, есть ли у кого-нибудь?