Автор: Sledopyt
« : 31 Травень 2017, 08:12:42  »

Quote (selected)
Модули (Тунгус) были подключены не совсем по схеме
, вернее сказать совсем не по схеме,
Quote (selected)
но за 8 лет эксплуатации ложных срабатываний не было
. Защитные диоды нужны для недопущения прохождения тока контроля целостности цепи через исполнительное устройство модуля (Тирас для контроля пускает по цепи ток обратной полярности) в вашем случае ток контроля дальше первого модуля пройти просто не мог, и случись обрыв в цепи - прибор этого бы не увидел.
Автор: iop
« : 30 Травень 2017, 23:03:34  »

Ставить надо в каждый мпп, чтобы ток контроля целостности цепи не вызвал срабатывание модуля.
Автор: bvv
« : 30 Травень 2017, 08:30:54  »

Уважаемый dielektrik!
А что по этому поводу говорит техподдержка производителя оборудования? Или она молчит, как рыба?
Автор: dielektrik
« : 26 Травень 2017, 23:15:55  »

Здравствуйте.
Имеется АСПТ на базе прибора Тирас ПУиЗ - 1. Система работает с 2008-го года, просто сейчас я меняю ПУиЗ старого образца на новый. Модули (Тунгус) были подключены не совсем по схеме, но за 8 лет эксплуатации ложных срабатываний не было. По схеме подключения защитные диоды стоят на каждом модуле, а в существующей АСПТ диоды стоят только на выходе запуска. Может ли кто пояснить работу схемы и достаточно ли двух диодов в начале линии?