Повідомлення в цій темі

Автор: Shturman
« : 27 Квітень 2017, 11:32:02  »

со входом 0-5 А
ИМХО это у вас не вход а выход. И не 0-5А, а 0-5 мА. Так что ИМХО это и не токовые цепи, а сигнальные с унифицированным выходным сигналом постоянного тока  0-5 мА
Автор: UR4LWV
« : 26 Квітень 2017, 23:28:11  »

У нас имеется преобразователь активной мощности трехфазного тока со входом 0-5 А проводником какого сечения требуется подключать данный преобразователь, проводника сечением 1 мм кв. более чем достаточно, но по требованиям ПУЭ требуется 2,5 мм кв. но это по условиям мех. прочности. У нас ячейка КРУ 6 кВ. в которой нет вибрации,  проводник не подается механическим нагрузкам. Как можно обосновать и допустимо ли подключение сечением 1 мм кв. ???
Автор: Сугор
« : 26 Квітень 2017, 21:13:16  »

UR4LWV, а что за цепи? Вы читали этот пункт полностью?
Quote (selected)
3.4.4. За умовою механічної міцності:
1) жили контрольних кабелів для приєднання під гвинт до затискачів панелей і апаратів повинні мати перерізи не меншими 1,5 мм^ (а в разі застосування спеціальних затискачів - не меншими 1 мм^) для міді і 2,5 мм^ для алюмінію; для струмових кіл - 2,5 мм^ для міді і 4 мм^ для алюмінію; для невідповідальних вторинних кіл, для кіл контролю і сигналізації допускається приєднання під гвинт кабелів з мідними жилами перерізом 1 мм^;
2) у колах з робочою напругою 100 В і вище переріз мідних жил кабелів, що приєднуються паянням, має бути не меншим ніж 0,5 мм^;
3) у колах з робочою напругою 60 В і нижче діаметр мідних жил кабелів, що приєднуються паянням, має бути не меншим 0,5 мм. У пристроях зв’язку, телемеханіки і подібних до них лінійні кола слід приєднувати до затискачів під гвинт.
Приєднання однодротових жил (під гвинт або паянням) допускається здійснювати тільки до нерухомих елементів апаратури. Приєднання жил до рухомих або виймальних елементів апаратури (втичних з ’єднувачів, виймальних блоків тощо), а також до панелей і апаратів, що піддаються вібрації, слід виконувати гнучкими (багатодротовими) жилами.
Автор: UR4LWV
« : 26 Квітень 2017, 20:56:36  »

Просьба растолковать требование ПУЭ п. 3.4.4. "По условию механической прочности:
для токовых цепей  необходимо применять жилу сечением не менее 2,5 мм2". Вопрос: Какие токовые цепи  имеются ввиду в данном пункте ПУЭ?  Заказчик требует для подключения к цепям 0-5 А применять кабель сечением 2,5 мм2 ссылаясь на данный пункт ПУЭ.  Можно ли применять кабель сечением 1 мм2, который допускает ток до 17 А?