Автор: grossel
« : 06 Червень 2016, 10:32:56  »

Вопрос это возможно при такой конструкции заклёпок?
Халтура!
Конечно халтура. ПУЭ не предусматривает присоединение РЕ проводников таким способом (тоже касается и ГОСТ10434):
ПУЭ п.1.7.153: "Приєднання заземлювальних провідників, РЕ-провідників і провідників зрівнювання потенціалів до відкритих провідних частин необхідно виконувати шляхом зварювання або болтового з’єднання".
Автор: Землянин
« : 06 Червень 2016, 09:15:58  »

Вопрос это возможно при такой конструкции заклёпок?
Халтура!
Автор: Andrey59
« : 31 Травень 2016, 13:52:59  »

По варианту 1 все дело в наконечнике типа такого http://iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9116. (РпИм) Только у более серъезных фирм есть наконечники на ширину 6,3мм (у ИЭКа я почему то не увидел)
Автор: РВ2
« : 31 Травень 2016, 13:30:40  »

Есть конструкция (делаю) электрошкафа. Требуется сделать заземление дверей. Мы привариваем резьбовые бонки и землим проводом. Хочу уйти от сварки путём установки заклёпок для заземления. Вопрос это возможно при такой конструкции заклёпок?
Вариант 1: http://bralo-systems.ru/pavblog/blog&id=23
- непонятно каким проводом подключаться на такие заклёпки (надо минимум 2,5)
Вариант 2: http://bralo-systems.ru/zaklepka-bralo-staly-rezybovaya-tsilindricheskiy-bortik-shestigrannaya-0311104006
и вариант 3 (похожий): http://bralo-systems.ru/zaklepka-bralo-staly-rezybovaya-umenyshenn-y-bortik-shestigrannaya-0311204006
- непонятно на тему пятна контакта.