Автор: rga
« : 07 Жовтень 2015, 10:33:43  »

але це означає перевитрату труби
Ой, прям там! Несколько метров трубы на фоне всей системы?
А лотки, если нельзя обойти, то можно и подвинуть, если их, конечно, еще нет по факту. А если есть и по-другому пройти нельзя, можно попробовать договориться с хозяевами лотков.
Автор: abaddon113
« : 07 Жовтень 2015, 10:27:16  »

Сомнительно. Как минимум, нужно делать гидрорасчет.
Посмотрите ДСТУ Б ЕN 12845:2011 п.13.3.1.1, 13.3.5.3, 13.4.5, 17.3.2 на предмет Вашего случая.
В конце концов, что значит "не пройде"? Даете задание архитекторам, вентиляционщикам или кто там мешает, пусть двигаются.

там заважають конструкції будівлі, котрі уже явно не можна зрушувати і т.д. (колони, балки). як варіант вирішеня - обійти цю зону, але це означає перевитрату труби+попадання у зону скупчення лотків, коробів і т.д. з якої так хотілось утекти
Автор: rga
« : 07 Жовтень 2015, 09:39:52  »

Сомнительно. Как минимум, нужно делать гидрорасчет.
Посмотрите ДСТУ Б ЕN 12845:2011 п.13.3.1.1, 13.3.5.3, 13.4.5, 17.3.2 на предмет Вашего случая.
В конце концов, что значит "не пройде"? Даете задание архитекторам, вентиляционщикам или кто там мешает, пусть двигаются.
Автор: abaddon113
« : 07 Жовтень 2015, 08:40:10  »

Доброго дня! проектую спринклерне пожежогасіння.  магістраль ду89 по залу.
при прокладанні трубопроводу по залу виникло одне проблемне місце, де магістраль Ду89 не пройде.
як варіант від знайомого чув що в даному випадку можна перейти від однієї труби 89 на дві 50, пройти проблемне місце а дальші вернутися до 89.
хтось стикався із схожим?