Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: grossel
« : 08 Грудень 2014, 11:56:48  »

Неодходимо пользоваться "Інструкцією щодо вимог пожежної безпеки під час проектування АЗС" НАПБ Б.05.019-2005 или ДБН „АВТОЗАПРАВНІ СТАНЦІЇ. ОСНОВИ ПРОЕКТУВАННЯ ТА БУДІВНИЦТВА” который вводят с 01.01.2015г, где идет ссылка на ПУЭ (НПАОП 40.1-1.32-01 главу 4 табл.4.11) согласно которой расстояния от ТП до резервуара с открытым наливом ЛВЖ должно быть не менее-30 м, а с закрытым наливом-15 м
Автор: Руслан и Людмила
« : 08 Грудень 2014, 11:18:38  »

Благодарю. Буду искать дальше.
Автор: Андрюха РЗА
« : 08 Грудень 2014, 11:11:48  »

Помнится когда-то давно проектировал кабель 10 кВ мимо заправки - так там меня заставили выдержать расстояние в 15 метров от подземного бака с топливом hmmmm
Можно еще покопать в ДБН 360-92
Автор: Руслан и Людмила
« : 08 Грудень 2014, 10:44:31  »

Коллеги!

Прошу помощи. Какое минимальное расстояние от ТП или ЦРП до устанавливаемых подземных (заглубленных) объектов для хранения жидкого топлива? Каким нормативом регламентируется?

Предполагаю охранную зону в радиусе ТП или ЦРП 3 метра, чтобы можно было пдовести подземные кабели, а на рсстоянии 4 метра предусматривают зарыть емкость для хранения топлива для резервного ДЕС. Это допустимо?