Автор: grossel
« : 22 Жовтень 2014, 19:18:09  »

Потребуйте задание у теплотехников, как должны работать ваши котлы. Я себе это представляю таким образом:
1. Сначала включается котловой (циркуляционный) насос и выдает сигнал на включение котла.
2. Котел не должен включиться, если нет циркуляции воды через котел. Сигнал должен поступать от реле протока котлоагрегата, установленого на прямом трубопроводе, после котла.
3. Для потпитки воды в отопительном контуре при отсутствии химводоочистки, должен быть расширительный бак, на который по давлению подает воду подпиточный насос или в самом простом случае должен быть бак запаса воды, установленный под перекрытием, с поплавковым реле на подающем водопроводе для защиты от переливов.
4. Котлы должны иметь автоматику, отключающую рабочий котел, при аварийном повышении температуры и давления в котле (на выходе из котла) и при снижении давления в обратном трубопроводе отопительного контура.
5. Не знаю схему вашего котла, но я бы сделал таким образом, что при включении котла в работу сначала включались все три секции нагрева, а затем при достижении заданой температуры на датчике температуры в отапливаемом помещении, 2 секции отключались, а одна оставалась включена для поддержания тепературы и при снижении температуры в помещении на величину установленного на датчике температуры дифференциала, опять включались все 3 секции в работу т.д.
6. Кроме того в помещении котельной необходимо обязательно предусмотреть сигнализацию от датчика температуры, установленного в помещении котельни, при снижении температуры в котельной ниже +5 градусов, с выводом сигнала на пост дежурного.
Автор: LAKII
« : 22 Жовтень 2014, 11:28:04  »

Нарисовал 2 варианта
1й управление котлом без кнопок (так как думаю что если тепловое реле на котле будет разрывать цепь то и кнопки придется постоянно нажимать )
2й с кнопками (а вдруг я не прав))
Поправьте если что не так)

Автор: erika24
« : 22 Жовтень 2014, 09:08:37  »

а датчик температуры 380В выдержит :slap:
подключите насос на одну из фаз после пускателей и будет включение одновременно с котлом :-[
Автор: LAKII
« : 21 Жовтень 2014, 14:42:26  »

Прошу помочь с системой подключения электрических котлов и насосов к ним) Нарисовал схемку, но чувствую по ней ничего не запустится  :D
По идеи есть резервная система котел+насос и основная котел+насос, переключения должно осуществляться в ручном режиме при выходе из строя ко кого либо из котлов. А это реализовать хз. (вообщем пока думаю) может у кого похожая ситуация была. прошу поделитесь опытом.
Схема подключения котла на 12кВ
Насос на 220в 65Вт

Если получится скину свое творение)