Автор: grossel
« : 26 Березень 2014, 13:22:01 »
В данном случае вы устанавливаете согласно п.1.7.81 ПУЭ УЗО на вводе для нескольких групповых цепей питания штепсельных розеток и согласно п.1.7.164 при рабочем токе до 32А должно быть установлено УЗО с номинальным дифференциальным током не более 30 mA. Исходя из того, что на группе должно быть установлено не более 20 приборов (розеток) п.4.25 ДБН В.2.5-23-2010: 20х0,08х1,0=1,6 кВт (п.3.23 и табл.3.8 ДБН). Отсюда, при рабочем токе не более 32А и диф. токе утечки 30 мА, можно посчитать ток на каждой группе и с учетом коэффициента спроса определить количество групповых розеточних линий.