Автор: grossel
« : 26 Березень 2014, 16:06:36  »

В п.4.25 говорится и о розетках (тоесть подразумевается 20 приборов): 4.25 Кожна групова мережа повинна містити на фазу не більше 20 ламп розжарювання і ламп ГЛВД. В це число включаються також штепсельні розетки.
Автор: iceirish
« : 26 Березень 2014, 14:08:52  »

спасибо, после Вашего объяснения вопрос мой как-то глупо звучит)))) только в ДБН говорится о 20 светильниках :-[
Автор: grossel
« : 26 Березень 2014, 13:22:01  »

В данном случае вы устанавливаете согласно п.1.7.81 ПУЭ УЗО на вводе для нескольких групповых цепей питания штепсельных розеток и согласно п.1.7.164 при рабочем токе до 32А должно быть установлено УЗО с номинальным дифференциальным током не более 30 mA. Исходя из того, что на группе должно быть установлено не более 20 приборов (розеток) п.4.25 ДБН В.2.5-23-2010: 20х0,08х1,0=1,6 кВт (п.3.23 и табл.3.8 ДБН). Отсюда, при рабочем токе не более 32А и диф. токе утечки 30 мА,  можно посчитать ток на каждой группе и с учетом коэффициента спроса определить количество групповых розеточних линий.
Автор: iceirish
« : 26 Березень 2014, 12:17:46  »

Добрый день. у меня возник вопрос: сколько можно подключить под одно УЗО однофазных автоматов 16А под розетки АБК. И чем тогда руководствоваться при выборе номинального тока УЗО?
О правилах знаю:
Суммарное значение тока утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должно превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных о токах утечки электроприемников его следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.