У меня частный жилой дом с встроенным помещением ДЭС
ДБН В.2.5-23:2010
2.16 У громадських будинках та спорудах, а також адміністративних будинках промпідприємств допускається розміщення вбудованих і прибудованих приміщень ДЕС із запасом рідкого палива з температурою спалаху вище 61 °С, якщо будівельними нормами на окремі види будинків не передбачені інші обмеження, а також розміщення їх в підвальних і цокольних поверхах за умови виключення можливості підтоплення ґрунтовими і паводковими водами.
Жилой дом это ведь не "громадський будинок". Т.е. получается нельзя?
Автор: grossel
« : 12 Лютий 2014, 17:45:16  »

 Срок действия НТПД-90 продлен протоколом от 13.05.1996г до 05.1998г. В России имеет статус не действующего. В своем письме от 04.05.2005г №15/№372 ОАО "РОСЭП" Центр проектирования эл.сетей" доводит, что использование НТПД-90 даже в качестве справочного материала не приемлемо. Предполагается разработка новой редакции норм. Проектирование ДЭС должно осуществляться на основании требований других нормативных докумментов. Статус в Украине НТПД-90 неизестен, данных по отмене его нет, в нормативной базе присутствует.
Автор: Roman3R
« : 11 Лютий 2014, 15:58:52  »

Но смотрю по форуму, спокойно встраивают и пристраиваю в общественные здания.
ДБН В.2.5-23:2010
2.16 У громадських будинках та спорудах, а також адміністративних будинках промпідприємств допускається розміщення вбудованих і прибудованих приміщень ДЕС із запасом рідкого палива з температурою спалаху вище 61 °С, якщо будівельними нормами на окремі види будинків не передбачені інші обмеження, а також розміщення їх в підвальних і цокольних поверхах за умови виключення можливості підтоплення ґрунтовими і паводковими водами.
Автор: andery
« : 11 Лютий 2014, 15:03:35  »

Согласно НТПД-90 (для ДЭС более 30кВт)
Quote (selected)
п.1.7. Не допускается встраивать ДЭС в жилые и общественные здания, пристраивать к ним, а также к складам сгораемых материалов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Но смотрю по форуму, спокойно встраивают и пристраиваю в общественные здания.
http://eom.com.ua/index.php?topic=8392.0
Вот проект жилого здания с пристройкой:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=296

Как быть?
У меня частный жилой дом с встроенным помещением ДЭС (более 30кВт) и котельная над ней, находятся пристроенные к дому.