Автор: DemonZ
« : 16 Вересень 2013, 09:48:22  »

Всем спасибо!
Автор: boss
« : 13 Вересень 2013, 19:05:10  »

Автор: Андрюха РЗА
« : 13 Вересень 2013, 17:09:12  »

Для соединения есть переходные муфты у того же Raichem типа EPKJ-36A(B;C)/1XU-3SB. A;B или C - в зависимости от диаметра кабеля.
Нужно позвонить в тот же Райхем и спросить что делать с экранами. Понятно, что они должны соединяться в муфте, и вот как раз РАйхемовцы должны точно знать как.
В Киеве Райхемом торгует вроде бы ВЕС-груп. Если ничего не поменялось.
Автор: DemonZ
« : 13 Вересень 2013, 11:35:11  »

Здравствуйте!

Поделитесь опытом.
Есть существующий медный трехжильный кабель ОСБ-35 кВ. Делаем его вынос. Для выноса используем одножильные кабели с изоляцией из сшитого полиэтилена (XLPE). Получается так: Трехжильный кабель ОСБ - муфта - три одножильных кабеля XLPE - муфта - трехжильный кабель ОСБ.   
Вопрос: как заземлять экраны кабелей XLPE в данном случае и нужно ли это делать при таком варианте прокладки? Какие еще трудности могут возникнуть при такой схеме прокладки?