Автор: Raf
« : 30 Червень 2012, 11:38:44  »

Я извиняюсь, а при чем здесь "рік, два пройшло"... Что случиться с паспортом? Автора волнуют документы относительно сдачи, ввода в эксплуатацию, дальнейшее же обслуживание системы ложиться на плечи заказчика, в т.ч. и проверка перед грозовым сезоном и т.д.
Автор: IgorS
« : 30 Червень 2012, 08:17:57  »

Все, с молниезащитой проблемы закрыты…
Ага і рік-два пройшло.
Автор: Raf
« : 30 Червень 2012, 07:31:52  »

Вообще это дело называют Паспортом молниезащиты. Составляется в произвольной форме. Что туда входит (к примеру – что я туда включаю):
1.   Титульный лист – с описанием объекта, названием исполнителя;
2.   Разрешительная документация – лицензия на монтаж молниезащиты, аттестат аккредитации электролаборатории (на измерение сопротивлений токам растекания, переходных сопротивлений);
3.   Подкладываю экспертизу на проектное решение, желательно подколоть еще сам проект;
4.   Акты скрытых работ (обычно на контура заземления), если сетка бросается под кровлю – акт на сетку, если опуски под обшивкой – так же актируем;
5.   Желательно исполнительную схему (бывает, что монтаж от проекта немного отличается – в зависимости от стройчасти объекта – не всегда получается в нужных местах контура вывести, опуски и т.д.);
6.   С недавних пор молниезащиту необходимо сдавать органам Техногенбезопасности – так что включаем акт сдачи в эксплуатацию по спец. форме;
7.   Ну и под конец – акты измерения сопротивления токам растекания контуров заземления, измерения переходных сопротивлений элементов молниезащиты, контактов и т.д.;

В плане правильного оформления – собираете весь данный пакет, подписываете сами, подписываете у Заказчика и после подписываете акт в Гостехногенбезопасности. Все, с молниезащитой проблемы закрыты…
Автор: sa4ok
« : 24 Березень 2012, 18:12:36  »

необходимо сделать такой документ, опыта нет, может у кого-то есть готовый, скиньте плиз или дайте ссылку чтобы глянуть как необходимо оформлять, спс.