Автор: Roman3R
« : 10 Лютий 2012, 16:49:20  »

спорное высказывание
Ya, пише про пожежонебезпечні зони , отже я розумію , що вони уже визначенні і там відсутні вибухонебезпечні зони . В такому випадку уся електроапаратура вибирається згідно класифікації ПУЕ для пожежонебезпечних зон .
2 литра спирта разливается на пол
Такого ніхто не допустить з рідкою валютою :D
Автор: Roman3R
« : 10 Лютий 2012, 16:22:42  »

Если используются шкафы вытяжные, нужно ли устанавливать взрывобезопасные светильники и выключатели.
П-I   и П-IIа зоны пожароопасные а не взрывоопасные . Оборудование для таких зон не выбирается во взрывоопасном исполнении .
Автор: Сугор
« : 10 Лютий 2012, 15:36:12  »

Ya, все оборудование должно быть со степенью защиты согласно ПУЭ
Автор: Ya
« : 10 Лютий 2012, 15:32:33  »

Доброе время суток. Скажите, пожалуйста, какие розетки можно устанавливать в лабораториях класса ВПI и ВПIIa. Если используются шкафы вытяжные, нужно ли устанавливать взрывобезопасные светильники и выключатели.