Автор: Сугор
« : 09 Лютий 2018, 16:53:55 »ну, почему нарушается? просто у нас нормы так пишутся. Не буду утверждать, но с моей точки зрения п.4.17 относится ко всему остальному кроме жилья. У меня были проекты жилья где "противопожарные" ВРУ питались отдельными линиями от ТП и вот тогда - п.4.17, а если мощность противопожарных систем небольшая и не имеет смысла тянуть дополнительные линии от ТП то тогда - п.4.16