Автор: anya
« : 15 Липень 2008, 10:50:56 »
Всем привет.
У меня, тоже планируется встроенная на территории подземного автопаркинга жилого дома ТП с сухими 2х630кВА. Над перекрытием ТП будет внутридомовая территория, поэтому предусматриваю монтажный люк для подачи оборудования в помещение ТП. Подъезд к ТП обеспечен только через паркинг. РУ-6кВ: КСО с ВН; РУ0,4кВ: ЩО-90, соединение тр-ра с РУ-6кВ-кабелем, с РУ-0,4кВ - шинами; Высота ячеек КСО с ВН- 1,9м. Смущает высота потолка- 2.5м. по-моему не вписываюсь в ПУЭ «4.2.123. Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ (КТП), считая от выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка и 0,3 м до балок. Допускается меньшая высота помещения, если при этом обеспечиваются удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ (КТП).»
Кто, что посоветует, возможно ли производить монтаж при такой высоте потолка?