Автор: anya
« : 16 Вересень 2008, 10:55:34  »

Я уже так делала и все согласовали без проблем (вводы на улицу для сетей 0,4 кВ а/ц трубами в полу камер трансформаторов и до приямков в РУ-0,4)  :)
Автор: florien
« : 09 Вересень 2008, 17:01:55  »

Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. Встроенная ТП имеет внешнюю только одну стену (выходы РУ-10 кВ и камер тр-в на улицу (схожа с типовиком 2-90-630). РУ-0,4 будет иметь выходы в коридоры помещения. Вопрос: можно ли сделать вводы на улицу для сетей 0,4 кВ а/ц трубами в полу камер трансформаторов и до приямков в РУ-0,4 или необходимо строить тенический этаж 1,8 м???

З.Ы. ТП, в том числе встроенные только начинаю проектировать... Обьект в Киевской области :(
Автор: Сугор
« : 15 Липень 2008, 11:46:15  »

anya, Попробуй ячейки "Тавриды" или "Schneider", получится компактнее но дороже, или попробуй заставить архитекторов поднять потолки
Автор: anya
« : 15 Липень 2008, 10:50:56  »

Всем привет.
У меня, тоже планируется встроенная на территории подземного автопаркинга жилого дома ТП с сухими 2х630кВА. Над перекрытием ТП будет внутридомовая территория, поэтому предусматриваю монтажный люк для подачи оборудования в помещение ТП. Подъезд к ТП обеспечен только через паркинг. РУ-6кВ: КСО с ВН; РУ0,4кВ: ЩО-90, соединение тр-ра с РУ-6кВ-кабелем, с РУ-0,4кВ - шинами; Высота ячеек КСО с ВН- 1,9м.  Смущает высота потолка- 2.5м. по-моему не вписываюсь в ПУЭ «4.2.123. Высота помещения должна быть не менее высоты КРУ (КТП), считая от выступающих частей шкафов, плюс 0,8 м до потолка и 0,3 м до балок. Допускается меньшая высота помещения, если при этом обеспечиваются удобство и безопасность замены, ремонта и наладки оборудования КРУ (КТП).»

Кто, что посоветует, возможно ли производить монтаж при такой высоте потолка?
Автор: vadrus
« : 15 Травень 2008, 20:48:57  »

Проблемы с размещением ТП в подвале:
 - выкатка и замена трансформаторов;
 - доступ энергоснабжающей организации к РУ-10кВ для обслуживания;
 - камеры 10кВ отечественного и импортного производства имеют нижний ввод;
 - вентиляция камер трансформаторов;
Если всё решается - ура!
Расчёт шумов и мероприятия по шумоизоляции потребуют 100%. Для этого надо привлекать акустиков.
Автор: groda
« : 15 Травень 2008, 10:25:26  »

а кто-то стыкался с встроенными подстанциями... где можно по точнее найти эти описания?
просто мою ТП теперь планируют поставить в подвале, и над ней будет операционный зал банка...
я там в пуэ и дбн понаходил все эти дела, но меня беспокоит согласование, чтоб не потребовали санэпидемстанция захочет расчёты шумов... пожарники бегать будут... что-то я нахожусь в сомнении ???
Автор: Fogoso
« : 14 Травень 2008, 15:36:30  »

vadrus,
видать Ирина Щербина ТУ выбивала?
Автор: Сугор
« : 13 Травень 2008, 22:10:28  »

vadrus, У меня тож учет по высокой, но не разрешили.
Автор: vadrus
« : 13 Травень 2008, 21:15:36  »

Киевстар по Дегтяревской, 53, но там учет по высокой стороне (это то, что моё).
Автор: Сугор
« : 13 Травень 2008, 20:59:32  »

vadrus, А где разрешили 1600, если не секрет? Есть несколько объектов, где есть такая необходимость
Автор: Electrician
« : 13 Травень 2008, 09:32:25  »

 :) это не я писал про то, что "В Киеве только в последнее время разрешают и то со скрипом", это vadrus
Автор: Сугор
« : 12 Травень 2008, 20:57:07  »

Electrician, А где разрешили 1600, если не секрет?
Автор: Electrician
« : 12 Травень 2008, 11:35:39  »

Цитата: vadrus
Насчёт 2х1000 - не знаю, а кто в городе ставит 1600кВА? В Киеве только в последнее время разрешают и то со скрипом
ну да, так и пишут в ТУ - трансформаторы единичной мощностью больше 1000 кВА не применять, объясняют ограничением токов КЗ
Автор: groda
« : 12 Травень 2008, 10:39:45  »

да, кстати, а для сухих трансформаторов случайно дополнительной вентиляции не надо?
Автор: vadrus
« : 08 Травень 2008, 21:03:07  »

На звездочке - примечание и таблица для охранных зон различных обьектов.
Насчёт 2х1000 - не знаю, а кто в городе ставит 1600кВА? В Киеве только в последнее время разрешают и то со скрипом.
Насчет сухих тр-ров - так они ещё больше шумят, чем масляные.