Автор: Dmitrik
« : 04 Квітень 2012, 11:46:22  »

http://forca.com.ua/arhiv/rizne-arhiv/raschety-tokov-korotkogo-zamykaniya-v-setyah-04-kv.html
таблица 1. -сопротивление транса как у меня в расчете (а я по Голубеву брал)
Кстати проверил расчет Авралом - результат примерно тот же
Автор: Сугор
« : 04 Квітень 2012, 11:38:32  »

Так какое ж брать сопротивление транса?
Dmitrik, то которое соответствует схеме выбраного Вами трансформатора
Автор: Dmitrik
« : 04 Квітень 2012, 11:30:14  »

Я уже когда-то пытался применить звезда-зигзаг, так в облэнерго сказали, что у них такие не применяются. Так же как и предохранители 315, 355А и т.п. Типа у них на складе только 250А и 400А.
Так какое ж брать сопротивление транса?
Автор: Сугор
« : 04 Квітень 2012, 10:12:08  »

Значение сопротивления трансворматора какое-то большое, у Шаповалова Z/3=0,162 или 0,047 (взависимости от схемы соединения обмоток)
як бути?
il85, брать то значение, которое соответствует вібраному по проекту трансформатору. На сколько я знаю, для таких мощностей обычно выбирают трансформатор со схемой "треугольник - зигзаг)
Автор: il85
« : 04 Квітень 2012, 00:54:27  »

А по Шаповалову  100 кВА Y/Yo Zt/3 = 0,162 Ом як так? А Y/Zo Zt/3 = 0,047 Ом? як бути?
Автор: Сугор
« : 04 Квітень 2012, 00:36:10  »

У Вашому розрахунку не вірне Zt/3 (що за зєднання обмоток дуже велике) Імхо: візміть для Y/Zo по Шаповалову.
il85, я знаю, брал согласно условий:
Сопротивление транса проверил, у меня все правильно (схема звезда-звезда!).
Автор: il85
« : 04 Квітень 2012, 00:16:14  »

У Вашому розрахунку не вірне Zt/3 (що за зєднання обмоток дуже велике) Імхо: візміть для Y/Zo по Шаповалову. І ще опір СІПа
Автор: il85
« : 03 Квітень 2012, 17:16:06  »

А яку характеристику брати в розігрітому стані чи в холодному?
Автор: Dmitrik
« : 03 Квітень 2012, 12:13:57  »

Спасибо, Сугор. Возьму автомат как и хотел с уставкой эл. маг расц. 160А, теплового 50А.
Автор: Сугор
« : 03 Квітень 2012, 11:57:58  »

Dmitrik, ткз получилось 160А. считал по Шаповалову. Даных по СИП не нашел, сопротивление пели взял как для неизолированого провода (3,18 Ом/км).
Автор: Dmitrik
« : 03 Квітень 2012, 11:44:05  »

Сугор, когда будет время, посчитай пожалуйста сколько у тебя получится. Надо ж как-то разбираться
Автор: Сугор
« : 02 Квітень 2012, 16:41:00  »

Это я понимаю, значит мне прийдется брать автомат 50 А с уставкой 160А
Dmitrik, все таки попробуй, на всякий случай, перещитать т.к.з.
Автор: Dmitrik
« : 02 Квітень 2012, 16:22:31  »

Это я понимаю, значит мне прийдется брать автомат 50 А с уставкой 160А
Автор: Сугор
« : 02 Квітень 2012, 13:23:02  »

Ну а если у 100А автомата уставка 500А, то сработает он при 500А. Правильно?
Да, но тебя этовсе равно не устроит, т.к.з все равно меньше.
На счет ВТХ - автомат сработает меньше чем через 5секунд, если ткз будет больше 550А (5,5хIn)
Это не совсем правильно, извини, посмотрел не в ту характеристику.
Автор: Dmitrik
« : 02 Квітень 2012, 12:51:35  »

Ну а если у 100А автомата уставка 500А, то сработает он при 500А. Правильно?