Відповідь

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.
Ім'я:
   
Email:
Тема:
Іконка повідомлення:
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю

підказка: натисніть alt+s для відправлення або alt+p для перегляду повідомлення


Повідомлення в цій темі

Автор: vadrus
« : 10 Липень 2008, 22:30:36  »

А почему вообще решили что это ВРУ?
По моему это обычная допотопная силовая сборка СП-62. Её номинальный ток 250А.  Надо ли учёт? Короче - заменить и всё! Если там копеечная нагрузка, то новый щиток с автоматами и с прямоточным счётчиком будет стоить дешевле чем сдать это чудо на металл.
Автор: erika24
« : 10 Липень 2008, 11:14:39  »

а что в ТУ есть ли второй ввод
Автор: saha-gn
« : 10 Липень 2008, 10:08:02  »

да может он там и есть, истина где-то рядом.(играет музыка из X-files)
Автор: Electrician
« : 10 Липень 2008, 10:02:15  »

Цитата: Сугор
3 синих кабеля в правом щите, явно, отходящие линии. По моему, питающий кабель идет или в полу в трубе, либо в техническом подполье, если таковое существует.
присоединяюсь, питающий кабель скорее всего снизу заходит, там и надо искать ноль, припаянный к оболочке
Автор: Сугор
« : 09 Липень 2008, 21:23:12  »

3 синих кабеля в правом щите, явно, отходящие линии. По моему, питающий кабель идет или в полу в трубе, либо в техническом подполье, если таковое существует. У кабеля, обычно, разделывают достаточно большой кусок, так проще кабель прокладывать в щите (рубильник сверху, а ноль внизу). А вообще, помоему, проще спросить у электрика, ну не может там быть трехжилки.
 Если в столовой такая страшная нагрузка стоит ли замарачиваться м 2й категорией (как раэделить 3 розетки и микроволновку между двумя вводами). А если накрузка будет больше, то кабель меньшего сечения должен выдержать всю нагрузку
Автор: saha-gn
« : 09 Липень 2008, 19:44:23  »

Я тут на системы глянул, и вижу только IT и TT больше трех проводных нету. где такие применяются?
Да и при рекострукции сказано в пуэ нужно переходить на системы TN-C и TN-S-C.
Автор: 090
« : 09 Липень 2008, 19:33:38  »

Есть два варианта:
1. Сделать линии однофазными при условии небольшой нагрузки;
2. Протянуть другие кабели(по 4 жилы)
Автор: saha-gn
« : 09 Липень 2008, 19:27:36  »

в упор не видел его, ну вот смотрел да входят к примеру во втором ВРУ 3 синих на рубильник, четвертого точно не пропустишь. небыло.
Автор: 090
« : 09 Липень 2008, 19:22:02  »

saha-gn, так есть четвёртый или нет??
Автор: saha-gn
« : 09 Липень 2008, 19:16:32  »

Мужики мне кажется если ноль бы там был он бы шел четвертым синим проводом.
Автор: saha-gn
« : 09 Липень 2008, 19:10:16  »

Да видел, во первых ни какой брони не видел, сечение на глаз не умею определять, но со мною был электрик с этой организации сказал, что мол 50 квадрат.
Но темнимение питание должно осуществлятся двумя линиями, т.к. столовая эта вторая категория, а там если и одна линия подойдет то вторая точно нет. Ведь если я не ошибаюсь, если мне делать вру с перекидным рубильником сответственно на две линии то сами эти питающие линии т.к одна резервирует другую должны быть одинаковым сечением, да?
А ксатити в столовой ни чего нет кроме микроволновки и посудомоечной машины, еду уже готовую привозят в термосах, вот.
Да и кстати вопрос такой. Если у меня в помещении 4-розетки и есть микроволновка  1,5 кВт то я на 3 розетки беру мощность 0.06кВт как гласит свод правил, а на 4-ю  1,5 кВт так? а потом просто мощности сумирую, или нет? или мне весе равно брать на все розетки по 0,06 Квт.
Мне так кажется 0.06кВт берется когда мы не знаем что будет подключатся к данным розеткам.
Автор: Сугор
« : 08 Липень 2008, 21:06:51  »

На первом фото кабель АВВГ, так что об алюминевой броне речи быть не может, про второй щит трудно что-то сказать. 3 синих кабеля на заднем плане явно АВВГ 4х25?, но похоже, как минимум, два из них это отходящие линии, фазные жилы питающего кабеля белые в левом верхнем углу. saha-gn,  ты видел только фото или стоял перед щитом? если я неошибся с сечением, и там АВВГ 4х25, то этого сечения врядли хватит для столовой.
Автор: comings
« : 08 Липень 2008, 15:43:17  »

... а еще раньше иногда и IT встречалась... ~220 3 фазы без ноля...
Автор: 090
« : 08 Липень 2008, 15:14:21  »

andery, Такое всё-таки бывает))), хотя и редко, я видел только один раз, старую установку, где броня использовалась как ноль...
Автор: hi_tech
« : 08 Липень 2008, 14:45:32  »

andery,
2.3.52. В четырехпроводных сетях должны применяться четырехжильные кабели. Прокладка нулевых жил отдельно от фазных не допускается. Допускается применение трехжильных силовых кабелей в алюминиевой оболочке напряжением до 1 кВ с использованием их оболочки в качестве нулевого провода (четвертой жилы) в четырехпроводных сетях переменного тока (осветительных, силовых и смешанных) с глухозаземленной нейтралью, за исключением установок со взрывоопасной средой и установок, в которых при нормальных условиях эксплуатации ток в нулевом проводе составляет более 75% допустимого длительного тока фазного провода.
Использование для указанной цели свинцовых оболочек трехжильных силовых кабелей допускается лишь в реконструируемых городских электрических сетях 220/127 и 380/220 В.